我这有个问题,DCS给电气的两个DO信号,
DCS的DO两个继电器,给开命令时候, 开继电器导通后断开,而关继电器由之前的常闭状态,断开后又导通
,这我就不懂了,!不懂电气!!!有专家解释一下呗

 

发表于 2018-12-15 21:13:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 骑蜗牛爬珠峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有可能是脉冲信号

 

发表于 2018-12-15 22:21:12

回复

使用道具 举报

骑蜗牛爬珠峰楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是可能,就是脉冲,
我不理解的是为啥关命令时候 ,继电器灭了一下后,保持长亮

 

发表于 2018-12-16 06:48:21

回复

使用道具 举报

誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议你查查柜子的走线原理,要弄懂常开和常闭原理,是否有互锁,只说现场没办法判断是什么情况

 

发表于 2018-12-17 14:10:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
骑蜗牛爬珠峰 发表于 2018-12-16 06:48
不是可能,就是脉冲,
我不理解的是为啥关命令时候 ,继电器灭了一下后,保持长亮

这个需要结合电气的图来看,一般启动开关发出一个脉冲,电气那边会用线圈并联实现自保持,而关是串连在线路里头的,断开一下停止电机之后再闭合,以便下一次能启动。

 

发表于 2018-12-17 14:33:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
骑蜗牛爬珠峰 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
老古董电气。

 

发表于 2018-12-17 15:02:27

回复

使用道具 举报

骑蜗牛爬珠峰楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2018-12-17 14:33
<blockquote><font size="2"><a
嗯我今天问了 我们这的大神,跟你说的一样,这种在DCS里面叫做给负脉冲

 

发表于 2018-12-17 21:03:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
今天天气好,给你解释一下。
首先,继电器是按事故安全型配置,即正常带电,故障断电。
其次,启动为脉冲信号,停止为脉冲信号取反。
再次,如果带联锁停,启动为脉冲信号,停止为脉冲信号取反+低电平信号(联锁)。

 

发表于 2018-12-18 11:35:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这应该是启停信号。自锁在电气柜子里。

 

发表于 2018-12-18 21:02:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
明白了。

 

发表于 2018-12-18 22:49:32

回复

使用道具 举报

这个得看电气控制回路图。一般停止信号常闭,启动信号常开。仪表给电气脉冲信号(一般3秒),也就是说给启动信号,用万用表量接通3秒后断开;给停止信号是开始通,后断开3秒,最后又接通。自锁回路在电气控制柜里实现。

 

发表于 2018-12-19 08:00:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
脉冲信号,启动是常开触点,关闭是常闭触点

 

发表于 2018-12-19 08:22:08

回复

使用道具 举报

1、DCS发送给电气的DO信号主要是设备的启停信号,输入卡件侧的通断,导致继电器输出触点的通断,起到信号隔离的作用,注意使用大触点容量的继电器;
2、DCS继电器输出触点侧由电气供电(高压电机的控制电压220VDC),属于电气的低压控制电路,对于高压电机(6000或10000V),其控制电路不能一直带电(发热),所以要求只在通断的瞬间发出脉冲信号,我接触的都是高电平脉冲,即DCS控制高压电机的启停为两个独立的信号,起高电平脉冲信号,电机启动;停高电平脉冲信号,电机停止。电气有自锁功能,所以可以使用脉冲信号。
3、而电气的低压电机(380VAC)控制为常信号,即启信号闭合(常开点)启动;停止信号断开(常闭点)停止。

 

发表于 2018-12-19 08:49:43

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
骑蜗牛爬珠峰 + 10
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
和信号类型有关,有保持的,有脉冲

 

发表于 2018-12-21 09:52:51

回复

使用道具 举报

lkj0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要跟电气专业结合,电气控制回路有自锁就需要2个脉冲DO点,电气没有自锁就需要1个保持DO点。

 

发表于 2018-12-21 10:48:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

骑蜗牛爬珠峰楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
智GE 发表于 2018-12-19 08:49
1、DCS发送给电气的DO信号主要是设备的启停信号,输入卡件
专业,专业懂了懂了!

 

发表于 2019-1-3 20:17:25

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.114720 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197