气动阀门的电磁阀电压是选用220VAC还是24VDC?
选用24VDC配电用DCS供电,还是另用配电箱配电?

 

发表于 2018-8-16 12:28:57

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 风影_XZTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

guohuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般都用24VDC
从DCS柜内卡件直接出到电磁阀的线圈上,注意功率匹配,为了防止线圈短路,可以给线圈回路里加一个2A的保险

 

发表于 2018-8-16 13:09:47

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都可以,但是220V的线圈容易烧,可能是我买的质量有问题。建议选用24V的,选用低功率的。

 

发表于 2018-8-16 13:15:53

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

现在都选小于4W的低功率24V电磁阀

 

发表于 2018-8-16 16:57:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
24v的就可以  dcs上do卡件直接输出

 

发表于 2018-8-16 17:14:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般选用小于3w的低功耗24v,DCS DO继电器 常开。
根据电磁阀功率,核算一下电磁阀电缆距离,别因为电磁阀功率太大带不动,主要是电缆压降,导致电磁阀电压不够。

 

发表于 2018-8-17 09:06:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sharpesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我设计的都是低功耗24VDC,功率≤3W,3/24=125mA,输出模块直接驱动,一般DO通道都是500mA的,没有问题。

 

发表于 2018-8-17 16:45:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

能用24V的肯定用24V,安全。

 

发表于 2018-8-21 08:38:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

laona603VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都可以,但是现在阀门配用的电磁阀一般选用24V较多,一般是DCS供电,不单独配电。
当然很多复杂控制回路也有选用110V或者220V的。

 

发表于 2018-8-22 09:59:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
24V直流现场阀门距离控制室较远的情况下,24V直流经过电缆阻抗,到现场设备时候 电压会衰减。
所以我们公司建议用220V交流。

 

发表于 2018-8-22 10:21:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

m7129VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看现场环境,离控制室太远并且防爆不太严,就用220的,其它都用24V。
电磁阀一般是单独供电,最好不要从DCS柜取电

 

发表于 2018-8-22 11:57:34

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
shrien + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在一般都是选择24V,和模块分开电源最好。

 

发表于 2018-8-27 13:59:17

回复

使用道具 举报

台州荣骅黄真VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通常24V电,如果是接入DCS的,系统柜供电。如果没有接入系统的,则通过电源开关来实现220-24V的转变

 

发表于 2018-9-7 10:42:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2楼说的就可以了

 

发表于 2018-9-7 11:59:26

回复

使用道具 举报

西山游鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
自控阀配套的电磁阀线包电压一般为220VAC或者24VDC,设计一般选择24VDC等级的居多。自控阀配套的电磁阀额定功率一般都比较小,所以采用24VDC电压去驱动一般没什么问题,同时电压等级低的好处是降低了现场检修的人身安全风险和满足现场防爆要求。电磁阀的驱动一般可以直接由DCS的继电器输出板驱动或者接入外部辅助电源驱动,如果是本安系统则由安全栅驱动,对于本安系统就要特别注意安全栅的驱动能力能否满足电磁阀的驱动要求以及控制电缆长度造成的损耗,因为安全栅相当于一个限能器。220VAC等级的电磁阀一般应用在现场防爆要求不是那么高和一些大阀门身上,很多成套商喜欢选220VAC等级的,因为可以节约直流稳压电源。

 

发表于 2018-9-7 14:24:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小于3w的24v,DCS DO卡件输出

 

发表于 2018-9-7 16:28:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风影_XZTL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
鞍山新会员 发表于 2018-8-22 10:21
24V直流现场阀门距离控制室较远的情况下,24V直流经过电缆阻抗,到现场设备时候 电压会衰减。
所以我们公 ...

请问超过多远的距离需要用220V?

 

发表于 2018-10-12 08:55:07

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是DCS操作,一般选用24VDC,如果是电气侧操作,一般多选200VAC

 

发表于 2018-10-12 16:24:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.433014 second(s), 166 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197