突遇局部强对流天气,量油口突然冒烟事故经过:2010年4月19日18时37分,西北销售公司王家沟石油商业储备库计量员胡某与西部管道乌鲁木齐输油气分公司计量员代某在TG105油罐进行计量交接。18时51分王家沟地区天气骤变,冰雹猛降。此时。西部管道乌鲁木齐输油气分公司计量员代某继续进行计量作业,18时54分,量油口突然冒烟,作业人员胡某紧急关闭量油口,与代某在撤离过程中报警。接警后,新疆服务中心警消队、新疆油田公司消防六大队、市消防局相继赶到现场,利用固定消防设施和移动消防车进行喷淋降温,1小时后,冒烟现象消失。在确认隐患消除后,4月20日0时,油库恢复正常运行。 事故原因:作业人员在大罐上计量交接时,突遇局部强对流天气(强风伴随冰雹),瞬间在油罐顶部积聚大量的静电负荷,适逢计量交接作业,油罐量油孔敞开,大量的静电荷载量油孔内发生瞬间能量释放,引爆了浮盘上部的气体混合物,导致闪爆事故发生。 事故教训及采取措施:今后要加强罐区库区的监控、巡检工作,检查测试防静电设施的完好情况,尤其要做好物料输送装卸过程中、以及异常气候条件下作业时的防静电工作,严格执行《液体石油产品静电安全规程》(GB13348-2009)的相关规定,控制好物料的流速,杜绝因静电引发事故。同时,风力大于5级时,操作人员不得从事相关作业;雷暴天气下操作人员不得靠近罐体作业。 举一反三,我们还应该注意什么呢?
|