我公司一甲醇中间储罐被抽憋,经检查发现,储罐顶部只有安装一个管道阻火器,没有安装呼吸阀,用泵打料的过程中,甲醇打空,真空窜入甲醇中间储罐,把罐抽憋,在此讨论下,这个阻火器能当做呼吸阀使用吗?在储罐抽真空的情况下,阻火器能及时放空吗?(此储罐除了阻火器外没有其他放空口)

储罐尺寸是3000×5500mm ,阻火器是DN50的。

 

发表于 2018-6-14 12:43:40

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 543323944 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

阻火器没有止回功能,所以空气可以在储罐抽空时倒吸进去,但是由于吸气速度低于抽空速度,储罐才会抽憋~~
一般这类是配置氮封和呼吸阀来防止抽憋或是超压的~~

 

发表于 2018-6-14 13:15:17

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

543323944楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-06-14 13:15
阻火器没有止回功能,所以空气可以在储罐抽空时倒吸进去,但是由
从你的描述来看,就是这个DN50的阻火器达不到抽真空时的放空要求是吗?我不是搞设计的,不知道这个阻火器相当于多大的通气面积

 

发表于 2018-6-14 15:11:17

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人
68589544 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
储罐呼吸量的计算那也是有规范的,不是随便可以乱来的。
储罐的压力防护至少要两道关吧?一道不保险。

 

发表于 2018-6-14 20:12:41

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你好,如果是甲醇储罐,是需要设置氮封和加呼吸阀的,一般情况下,呼吸阀和阻火器是组合使用的,只用阻火器肯定不符合规范要求。

 

发表于 2018-6-15 07:54:53

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习

 

发表于 2018-6-19 14:42:31

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
估计你们装置没有进行HAZOP分析。
建议你们梳理一下,类似的危险装置有多少没有进行HAZOP分析。

 

发表于 2018-6-20 07:37:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

上海金子朱玉塔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
设计标准一般是阻火器 呼吸阀,但是你是甲醇储罐现在的环保要求比较严,如果挥发出来的介质污染环境的话肯定是需要用氮封的。虽然你这储罐很小,但是在选择阀门时比较要考虑你们在使用时的流量。储罐上的阀门主要是用来保护储罐安全以及介质,其次是环保。

 

发表于 2018-6-22 11:15:59

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阻火器内部可能已经生锈堵塞了,建议检查一下,呼吸阀和阻火器应该组合安装,但阻火器堵塞的话就算有呼吸阀也会抽扁罐子的

 

发表于 2018-6-22 16:57:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183692 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197