[讨论] 水冷塔顶部回水管,偏流,以致一侧管道无水流出?

[复制链接]
5.5K |32
阅读字号:
huanliang84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
工艺流程中需要循环水,上了两台冷却水塔,回水管远端是90°弯头直接弯至水冷塔一侧进水口,还有一个是三通至至水冷塔一侧进水口。现在的现象是,客户反映循环水温度升高,后检查发现,只有远端出水,近端没有水,而且是一滴水都没有,现测得回水压力是0.202MPa。回水阀仅设置了总回水阀一个,管子的跨距为1.5米,管子的垂直高度为3.9米。回水管DN150。请问这个是为什么?

 

发表于 2018-6-5 10:49:26

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 huanliang84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

huanliang84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
现场照片如下

 

发表于 2018-6-5 10:54:13

IMG_4290.png

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanliang84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
泵的出口管道是150的,两根分支管并没有阀门,也是150的。一个是90°弯头,一个是三通。

 

发表于 2018-6-5 10:56:32

评分

发表于 2018-6-5 10:56:52

IMG_4289.mp4

1.43 MB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -10 财富值

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

水肯定是哪个地方的阻力小,往哪个地方流了,你可以在远端加个阀门,适当增加一下远端的的管路损失。要不就改变三通的分水型式,从中间进两端出,使支管的布置一样。也可以换一下Y型三通试试。

 

发表于 2018-6-5 11:35:48

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
催化一粟 + 10 热心助人
B0SS + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanliang84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
为什么另一根一点水都没有呢?而且现场有两台泵,并联的。当两台泵同时开启,也没有水

 

发表于 2018-6-5 12:54:30

点评

泵铭牌的流量跟扬程多少?两台泵的总流量超过150方不?  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanliang84 发表于 2018-6-5 12:54
为什么另一根一点水都没有呢?而且现场有两台泵,并联的。当两台泵同时开启,也没有水

泵铭牌的流量跟扬程多少?两台泵的总流量超过150方不?

 

发表于 2018-6-5 13:35:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanliang84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
单台的流量是50立方/小时,扬程39M。

 

发表于 2018-6-5 15:06:39

点评

对于DN150的管流量不大啊,远端的加个阀门控制一下吧,增加远端的管路损失。好让近端的出水  详情 回复 发表于 2018-6-5 15:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冷水塔内部压力不一样,看照片好像两个水塔,冷却风机几台?

 

发表于 2018-6-5 15:11:01

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanliang84 发表于 2018-6-5 15:06
单台的流量是50立方/小时,扬程39M。

对于DN150的管流量不大啊,远端的加个阀门控制一下吧,增加远端的管路损失。好让近端的出水

 

发表于 2018-6-5 15:52:41

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
催化一粟 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanliang84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
水管是对着顶部的两个集水槽,敞口形式,没有压力。现场有两台水塔,一用一备的,但是照片里只能看到一个。两根水管是对着同一个塔,塔的形式是单台风机,两侧进水。

 

发表于 2018-6-6 08:47:08

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
催化一粟 + 4 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如泡沫_ZPTK所说,远端的加个阀门控制一下,增加远端的管路损失。看近端的是否出水

 

发表于 2018-6-7 22:48:52

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wghrxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
管损不一致,近端的阻力大了,被短掉了

 

发表于 2018-6-8 16:05:07

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
远端管加阀门调节即可解决。
冷却水管加保温是什么意思?

 

发表于 2018-6-8 19:42:23

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100650】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
管路都检查过了么,会不会是堵了

 

发表于 2018-6-21 16:40:16

评分

发表于 2018-6-21 16:45:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
仔细看图,貌似是近管略高一点,远管略低一点,导致近管的阻力变大,远管的水流速又大,把近管出口的空气倒抽进管道,所以视频上远管的出水有很多空气。

 

发表于 2018-6-21 17:28:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
单台的流量是50立方/小时,扬程39M

 

发表于 2018-6-22 10:24:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不明白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高三  |  头衔:  【化工爱好者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
配管太粗,三通处阻力大

 

发表于 2018-6-22 21:28:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

      看过视频后,建议,找一块越5mm的钢板,将出水的管道出口大概挡一下,看看相邻管道是否有水。如果有,就得加在有水的管道上设置阀门加以控制,分配水流量。如果没水就是堵了。可能是安装问题。在三通处、出口处开视孔检查管道是否有异物。

      另外给版主提个建议,您的御印盖章位置要盖在不影响阅读的位置最好。

 

发表于 2018-6-23 08:04:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.513037 second(s), 180 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197