循环水结垢很厉害啊,是物料温度高,还是循环水压力低啊

 

发表于 2018-6-16 00:56:18

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zsfb85227 + 2 靠谱
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小海螺31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是药剂有问题啊,考虑换换药剂试试

 

发表于 2018-6-16 00:58:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小海螺31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
高压水枪清洗完后,壳程打压,看看管程漏量大小,在考虑方案

 

发表于 2018-6-16 09:43:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

西杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zsfb85227 发表于 2018-6-1 12:01
加个篦子估计要经常清洗,DN350的管线不好操作,

水太脏了,难道对水没要求?

 

发表于 2018-6-17 07:49:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zsfb85227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小海螺31 发表于 2018-06-16 00:56
循环水结垢很厉害啊,是物料温度高,还是循环水压力低啊
都有

 

发表于 2018-6-18 11:22:48

回复

使用道具 举报

佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还可以,比我们轻多了

 

发表于 2018-6-18 13:23:22

回复

使用道具 举报

随风_IWLE | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
摇不可及137 发表于 2018-06-01 20:15
就只有那四分之一才是这样?为什么呢?
因为是入口

 

发表于 2018-6-18 23:59:40

回复

使用道具 举报

小海螺31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
那把循环水压力提上去提提循环量

 

发表于 2018-6-19 02:03:56

回复

使用道具 举报

yibingchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zsfb85227 发表于 2018-6-8 08:44
漏的太多了,超过100根了

1、绝对不应该再用
2、循环水腐蚀解决起来很难,建议采用白钢管书或者管束内防腐,内防腐的话保护好防腐层,10年以上吧寿命。
3、换热器改两管程会有改善、
4、如果继续使用,肯定不会维持到一个大检修周期,期间如果在线检修,带来的安全风险极大,而且是由于我们的管理理念造成的风险
5、顺便,管束试压一定顶格试压,比如设计40公斤的就打40个压,不要怕坏,转变观念

 

发表于 2018-6-19 08:58:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zsfb85227 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zsfb85227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yibingchun 发表于 2018-6-19 08:58
1、绝对不应该再用
2、循环水腐蚀解决起来很难,建议采用白钢管书或者管束内防腐,内防腐的话保护好防腐 ...

我已经做新的了,今年找时间就换掉,我有考虑改为两程运行,管束内防腐去年做了,效果不太好

 

发表于 2018-6-19 10:45:28

回复

使用道具 举报

yibingchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zsfb85227 发表于 2018-6-19 10:45
我已经做新的了,今年找时间就换掉,我有考虑改为两程运行,管束内防腐去年做了,效果不太好

我的经验哈,内防腐的话白色的比较好,一定要厚一些,传热差点可以忽略,也用过一家黑色的防腐层,3、4年就不行了

 

发表于 2018-6-19 16:13:21

回复

使用道具 举报

海燕_QWVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
啧啧啧,在换热器进口前加y型过滤器,定期拆洗过滤器并检查滤网,图上这种情况可以兑酸冲洗,两端加盲板打循环,毕后用大量的清水冲洗一下,然后再用管道清洗机逐根清洗。

 

发表于 2018-6-19 20:48:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zsfb85227 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海燕_QWVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这一看就是冷却塔的填料渣子没过滤住造成的

 

发表于 2018-6-19 20:49:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

云逸风汐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你这个腐蚀还好吧,循环水池冷却塔填料掉了很多,大修检查检查填料,建议是换热器冷却水进口加过滤器。目前这个高压水枪洗洗就好了

 

发表于 2018-6-20 08:52:42

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
zsfb85227 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zr3813570VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清洗一下,只要冷却器不泄漏可以继续使用。长远考虑要更换冷却塔填料、在各分支管线进冷却器前增加过滤器。

 

发表于 2018-6-20 09:26:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zsfb85227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zr3813570 发表于 2018-6-20 09:26
清洗一下,只要冷却器不泄漏可以继续使用。长远考虑要更换冷却塔填料、在各分支管线进冷却器前增加过滤器。

我们是公用循环水,冷却塔不归我们管理啊~哈哈,都是问题

 

发表于 2018-6-20 09:37:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Mr丶凯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
能堵成这样见识了,降级使用吧,话说回来,必须加过滤器了,要不然换了管束还得堵

 

发表于 2018-6-20 23:02:55

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
zsfb85227 + 1 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水质太错了吧

 

发表于 2018-7-22 11:38:27

回复

使用道具 举报

高压水冲洗后再看啊,堵塞了的话,重做一台

 

发表于 2018-7-27 10:37:38

回复

使用道具 举报

这个堵住的是进口吗?进水处理下,不然这个浪费了

 

发表于 2018-7-29 15:00:54

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.842988 second(s), 139 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197