qq_贝克萝卜314314 发表于 2018-6-3 21:42
来水加个滤水器   换热管一般都是铜合金,腐蚀肯定不至于

铜合金是不可能了,只有碳钢的

 

发表于 2018-6-4 09:48:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

C032311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
循环水泵进口增加篮式过滤器,定期清洗,
换热器高压水枪洗洗,有漏的管子堵掉,继续用

 

发表于 2018-6-4 20:06:41

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

嘿嘿路亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈,你见过换热器用大塑料布堵住的吗,上次检修我们厂就出现了,前期操作那个换热器就感觉有问题,一直以为是循环水量不够!

 

发表于 2018-6-4 20:36:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

维维豆奶/kbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清洗后再说吧,。。。。。估计花板和列管焊接的地方没用了,列管和花板估计都要换。。。。

 

发表于 2018-6-5 12:39:53

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风干的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【化工小学生】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看对比应该问题不大,材料没显现质变,主要是杂物,清理干净没问题的,不过怎么这么脏?

 

发表于 2018-6-5 16:57:31

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

填料堵塞,清洗出来就好了。

 

发表于 2018-6-5 22:08:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zsfb85227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LQ198619 发表于 2018-6-5 22:08
填料堵塞,清洗出来就好了。

绝对不止堵塞这么简单

 

发表于 2018-6-6 09:40:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
569187333 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这种只能说明水质杂质多,入口加滤网这样换热器不堵了,过滤器堵塞严重,换热器还是换热效果达不到啊 ,只能占时清理一下,最好在循环水入口加一个DN150 的蝶阀冲洗导淋,便于在正常运行下,换热效果不好时,把进口循环水关闭,把进口冲洗蝶阀打开,反冲一下还能继续运行,要想从根本上解决还有在循环水那里出解决措施。

 

发表于 2018-6-6 10:16:27

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
zsfb85227 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

有救。不过这种在进口加装滤网,以后直接换滤网就省事了。

 

发表于 2018-6-6 19:11:15

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zsfb85227 + 2 同意
569187333 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zsfb85227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
宝鸡超晟钛业 发表于 2018-06-06 19:11
有救。不过这种在进口加装滤网,以后直接换滤网就省事了。<br
有没有做过的案例?

 

发表于 2018-6-7 19:54:18

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清洗后检查一下有没有漏的,修补后应该可以使用。真正不行的话降级使用。

 

发表于 2018-6-7 20:43:11

回复

使用道具 举报

zsfb85227楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zdl1966 发表于 2018-6-7 20:43
清洗后检查一下有没有漏的,修补后应该可以使用。真正不行的话降级使用。

漏的太多了,超过100根了

 

发表于 2018-6-8 08:44:48

点评

这么多应该不能用了,肯定超过设计余量了。  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:51
回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zsfb85227 发表于 2018-6-8 08:44
漏的太多了,超过100根了

这么多应该不能用了,肯定超过设计余量了。

 

发表于 2018-6-8 10:51:52

回复

使用道具 举报

十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
漏的那么多只能换新的了,满足不了换热要求了,如果单单是循环水问题的话就解决一下循环水水质,还有过滤问题,水泵入口前也应该有过滤器的;再就是腐蚀差的话可以进行对普通材质的管束做防腐涂料,腐蚀严重就换高材质的管束

 

发表于 2018-6-8 14:39:19

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
zsfb85227 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_方816816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你这应该不是腐蚀了,而是堵了,,,

 

发表于 2018-6-8 14:39:58

回复

使用道具 举报

wjl7212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看样子腐蚀不是很严重,主要是循环水杂质太多,填料都被带过来了,入口前端加个双切的过滤器会好些。

 

发表于 2018-6-9 09:18:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个应该不是腐蚀吧,应该是堵东西了和结垢,水枪清洗后再检查管线是否有腐蚀,可以做氦检检查是否有泄漏.另外建议入口阀后加过滤器.

 

发表于 2018-6-9 21:03:41

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与
zsfb85227 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

很常见的问题。循环冷却塔的填料已经老化,该换了,循环泵进口处应该有过滤网的。这个直接清除掉即可,也可以用高压水冲洗每根管,或者用合适管径钢筋捅。尽快对循环水系统进行更换调料,泵进口完善改造。

 

发表于 2018-6-10 08:09:32

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zsfb85227 + 2 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

心中有风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清洗,更换泄漏的管束。 然后正常投加缓蚀阻垢剂,控制好水质,系统就不会有问题。

 

发表于 2018-6-10 21:59:02

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与
zsfb85227 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kangyusaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是换热器吗,过滤器也就这样了,什么水质哦

 

发表于 2018-6-11 09:00:50

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.845256 second(s), 162 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197