最起码没有防护栏啊。而且这种的一般只允许两层吧。

 

发表于 2018-5-30 08:08:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chunhua0672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  【һЦ】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不足之处:1  缺乏警示标志;2 支架底部未固定,防滑处理  3  支架上面无护栏   4   支架没有固定措施    5  人员没有安全保护绳

 

发表于 2018-5-30 13:51:25

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hao1234_BUBDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单薄,没有搭十字固定,中间没有踏板,层之间太高

 

发表于 2018-5-30 18:58:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zz3915174VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【笑看风云】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
施工面无护栏,脚手架未固定,无安全带悬挂点,脚手架无垫板

 

发表于 2018-6-1 11:20:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

奔跑的牛牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一,超高
第二,底部无固定
第三,无安全人员
第四,脚手架没有防护措施

 

发表于 2018-6-1 14:38:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

andre1_qdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种简易脚手架,明显超高了,根基不牢

 

发表于 2018-6-3 22:01:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zankzzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、作业平台无护栏,作业人员有坠落风险;
2、脚手 架为4层,未与周边构、建筑物固定相连或无斜撑,脚手架有倾倒风险;
3、脚手架一、二层层面未搭作业平板,整体不牢固,
另:动火作业管理不规范,水杯放置于电焊机上。

 

发表于 2018-7-4 13:48:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不知道1213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
非常危险:
1、这种脚手架对不是平面的地面很危险
2、脚手架之间是非常不稳定的,即使在建构物固定也只能单侧
3、脚手架强度是不足的
4、上面都提到——没有护栏!

 

发表于 2018-7-11 11:32:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两层以上四周就要设置斜拉撑

 

发表于 2018-7-11 12:48:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

超过一定层数的,或高度的要在地面对向打斜撑,以增加整个脚手架的稳定性。

 

发表于 2018-7-11 13:00:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209817 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197