某燃气公司欲将其在用埋地公用燃气管道DN350*16 mm,材料20#无缝钢管 的原设计压力0.4MPaGB1-Ⅴ级),
改变工作压力,升压为设计压力3.3MPaGB1-Ⅰ级)。请海川论坛的各位大神,出谋划策,如何才能合规、合法,又能保证运行安全的前提下完成升压工作。
可从一下角度进行讨论:
1 设计方面:(可行性研究-设计计算-施工图等反面阐述)。
2 安装方面:跨级别升压,安装各方面应重点关注哪些方面。
3 验收方面:无损检查比例,外观检查差异,周围环境要求等方面。
4 监管方面:该管道的升压应向那些监管部门进行申请,手续如何办理。
5 其他方面:以上未涉及的内容,请自由发挥,多提建议。

 

发表于 2018-1-24 10:37:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 chuane 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
重新设计安装,低压不能用于高压。

 

发表于 2018-1-27 11:55:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.052226 second(s), 50 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197