用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

对于设计院出图上描述,大家怎么理解?

[复制链接]
6K |28
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人觉得图纸表述就是说如果由于季节变化的时候(负荷较少)可以直开一台变压器,这样就是合一个进线、一个母联
但是如果因为只合了一个进线和一个母联导致一台变压器的负载率过大,接近满载的时候应该投入两台变压器使用,就是合两进线,断开母联。
三个不能同时合闸应该是防并列运行的考虑,化工上应该大多数都是这么配电的,保证一二级负荷的要求。

 

发表于 2018-2-7 08:53:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qhwangyz 发表于 2018-2-6 11:36
这位海友,我来给你解释一下吧!
其实,设计院出图附加设计说明,主要牵涉到一些设计原则(如设计规范强制 ...

第一、设计院说断开部分负荷,就不对,我设计这么多负荷给变压器带,肯定要用的,不够用就是变压器容量选的不对。
第二 、两台变压器容量等一样,具备并列条件,为什么设计院说不能用就不用
其实我的意思是,既然设计联络柜,就要考虑到并列运行。要不联络意义不大

 

发表于 2018-2-7 09:13:30

回复

使用道具 举报

啊哈,这位海友,一般来说设计院出图原则基本都是这要求(按原则和惯例考虑)。如果你有特殊要求,可以在初步设计时给设计院的专业提出设计要求和条件,则设计院可以根据你提供的相关信息和有关条件进行图纸修改或升版。
通常来说,关于两进线和一分段供电方式,设计逻辑都采取三台开关不能同时处于合闸位置(也包括出厂时进线与分段开关所带的机械连锁)。这种设计,主要防止你的两路进线分别来自不同的电源系统,防止非同期合闸,避免产生电气重大事故的发生。如果你的两路进线,分别来自同一电源系统,则短时并列运行是允许的,你可以书面与设计院提出条件和要求,设计手动不停电倒闸的功能,即可实现两路进线短时并列(或两台变压器并列运行)的要求。
关于图纸中,设计说明任何只允许合两台开关,意味着两路进线或两台配电变压器不允许并列运行,倒闸时配出负荷只能短时停电。如果你需要并列运行,则首先需要确认上级变电站或上级配电,是否来自于同一电源,且还需注意上级变电站不同母线间负荷分配情况,如果上级系统分段开关未并列运行方式,则你的两路进线或两台配变的并列运行须充分考虑负荷不平衡带来的电流的变化(并列运行,两段母线负荷重新分配,分段开关的电流产生大的变化,严重时会有过流发生的)。所以,作为我们电气专业人员来说,应该综合考虑系统实际情况,并列运行方式需要相当慎重的,不能随便并列运行。即使并列运行,时间应尽可能的短。

 

发表于 2018-2-8 12:09:00

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
dyhh_6688 + 6 深入讨论
shrien + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qhwangyz 发表于 2018-2-8 12:09
啊哈,这位海友,一般来说设计院出图原则基本都是这要求(按原则和惯例考虑)。如果你有特殊要求,可以在初 ...

说的对,设计前要跟设计院沟通,我是半路接手这边电气项目,以前在的厂是设计变压器并列运行,也没考虑那么多,实际使用中也并过,20KV变10KV的变压器在10KV并列运行,10KV变0.4KV的变压器在0.4KV并列运行,即使两台变压器容量不变,但可以很好分担负荷,因为小变压器是预留设计,以后会换大变压器,是先加小变压器负载,往往会大于小变压器容量,所以就并列运行,大变压器分担一部分负荷。
对电气理论知识还是有些欠缺,对微机保护和连锁关注的少了,还得学

 

发表于 2018-2-9 10:43:18

回复

使用道具 举报

YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我是仪表专业,说说我自己的认识。我们这边的系统比较小,一般电气设计时一台变压器可以同时带两段的负载(正常运行情况)。1QF、2QF是进线开关,3QF是联络开关。这三个开关有机械互锁,最多只能闭合两个,再去闭合第三个是不会闭合的(无故障情况下)。所以我觉得图纸上的说明可能没有问题。有什么错误还请指正。

 

发表于 2018-2-9 14:57:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YIYIYAYA1 发表于 2018-2-9 14:57
我是仪表专业,说说我自己的认识。我们这边的系统比较小,一般电气设计时一台变压器可以同时带两段的负载( ...

你说的这个也行,但设计为并列运行时是三个开关都可以合上的

 

发表于 2018-2-10 09:08:58

回复

使用道具 举报

我的理解:1、首先不能三个开关都合上,避免形成环流,要合环必须要从上到下逐级合环,可以通过电气三选二闭锁实现
                2、负荷等级肯定不高,为了节能,可以停用一台变压器,1、3或者2、3,但不能让变压器超载运行

 

发表于 2018-2-23 15:04:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一、同意8楼的观点:当因为季节变化引起负荷变化时(以减少为例:减少到一台变压器负荷范围内时),原来供电的两台变压器可以只开一台,但是为了防止变压器长期满负荷运行,可以将部分不常用的负荷甩掉(需要投用时再调整负荷)。
二、两个电源不能并列,所以两进线和母联开关之间要设置机械联锁,只能三选二;运行方式一:两条进线分别带一段母线运行,母联断开;一进线带两段母线运行,母联开关合闸,另外一条进线开关必须断开。

 

发表于 2018-5-5 10:43:33

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

图纸上说明非常清楚
一、当因为季节变化引起负荷变化主要指减少时,原来供电的两台变压器可以只开一台,以达到经济节能运行的目的;但是为了防止变压器长期满负荷运行,可以将部分不常用的负荷甩掉,防止单台变压器运行过负荷。
二、1QF、2QF、3QF只能运行两个两个,两路电源不能并列运行。
第一种运行方式,1QF、3QF运行,1号变压器带两段低压母线运行;
第二种运行方式,2QF、3QF运行,2号变压器带低压两段母线运行;
第三种运行方式,1QF、3QF,1#2#变压器分列运行。

 

发表于 2018-5-8 18:52:22

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2018-1-22 09:34
电气非我专业,不盲目乱点。

@sdscj0122,我在7楼正常参加讨论,为什么被扣分?

 

发表于 2018-5-8 19:57:51

回复

使用道具 举报

btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两台变压器投入,中间联络断路器分断,各带一段母线的负荷,即变压器不并列运行

 

发表于 2018-5-9 08:52:07

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.201229 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197