[求助] 流量液位串级控制

  [复制链接]
33.1K |101
阅读字号:
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上图一图二如下

 

发表于 2017-12-7 13:30:02

095027g7r4541o8vvnq451.webp
095028zzy494nrrr1lzg4b.webp
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图一图二都是液位串级流量控制,另外图一是出料,属于LC-FC均匀控制,均匀控制通常是兼顾液位和流量两个变量,使两个相互矛盾的变量达到下列要求,前后互相联系又相互矛盾的两个变量应保持在所允许的范围内波动,调节的方法主要是调节主副回路的PID,主回路采用比例控制,积分足够大(主要调节P),副回路采用PI控制,如果调节需要非常快可以用PID。而图二是进料液位串级流量,流量到储罐泵(可能是控制泵的变频或者冲程,或者罐区有阀门),这个主要是保障液位平稳,就简单调节PID就好了。

 

发表于 2017-12-29 10:00:25

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jhg1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图1主调参数是流量,副调参数是液位。以流量稳定为要求。反之,图2主调参数是液位,副调参数是流量。以液位稳定为要求。

 

发表于 2018-1-2 17:16:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
主副回路不同,控制效果有所不同,一般是流量设置在副回路,考虑到副回路要求响应时间快点,主回路一般调节时间长,尽可能克服流量波动对控制目标的影响,即方案一。

 

发表于 2018-1-4 12:03:44

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
buddy2w + 2 深入讨论
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
第一张图是流量液位串级,这种控制确实比较少见,不过也有,记得国内工艺包歧化装置有类似控制,图画的很不规范,标注出SP、OP就方便判断了;第二张图,楼主没有截图完整啊,流量控制器还是有控制线去别的地方的,是动作阀门还是别的动作,不清楚,所以这个控制不好判断。
欢迎大家交流讨论。

 

发表于 2018-1-16 16:58:15

回复

使用道具 举报

ljt385VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
唯一的区别是主副回路不同。。。

 

发表于 2018-2-2 19:39:36

回复

使用道具 举报

六天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图是图,编程在内部。应该是串级。
第一个图的流量计安装位置好像有问题?

 

发表于 2018-2-4 18:41:45

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:55
回复

使用道具 举报

爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
六天 发表于 2018-2-4 18:41
图是图,编程在内部。应该是串级。
第一个图的流量计安装位置好像有问题?

谢谢

 

发表于 2018-2-5 09:55:45

回复

使用道具 举报

liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2018-2-21 12:21:07

回复

使用道具 举报

石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个是液位流量控制,但是最好和工艺人员确定,如果是液位控制就是要求保证罐内的也为维持在一个定值

 

发表于 2018-3-16 11:25:00

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可能图一对流量的大小及稳定性有更高的要求

 

发表于 2018-3-21 17:08:30

回复

使用道具 举报

天道_BKMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2018-3-21 19:26:34

回复

使用道具 举报

图一是串及均匀控制,塔釜液位为主,流量为辅,两个流量都在允许范围内波动,适合串联的两个精馏塔,即一个塔的塔釜是另一个的进料时候 图二是单纯的液位流量串及,以稳液位为主,流量允许波动,即液位波动信号值作为流量调节的给定值,两个方式的目的不一样,第一种适合双塔间

 

发表于 2018-3-26 09:03:41

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两者都是流量液位串级调节,流量是副回路,液位是主回路。主回路的输出是副回路的给定值,副回路克服流量的波动干扰,主回路保持液位的稳定。

 

发表于 2018-3-27 22:19:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ErgouzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习一下,

 

发表于 2018-4-5 09:29:20

回复

使用道具 举报

dys517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图二,是流量液位串级控制回路,流量为副回路,液位为主回路,LC的输出作为FC的设定,  如过只投入FC,则流量大了,减小开度,流量小了,加大开度。
如FC,LC都投用,只看 LC即可,液位大于SP,则加大开度,反之则减小开度,  这与控制器LC.FC的正反作用有关系。

图一,可能只画错了。

 

发表于 2018-4-8 10:16:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
主回路都是液控,副回路都是流控,第二幅没有画调节阀可能用变频泵调节

 

发表于 2018-4-23 12:59:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mtfukankanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
串级控制回路分主回路和副回路,如图一,FIC为主控制器,LIC为副控制器,不多见。

 

发表于 2018-5-2 16:39:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一起学习了,图一这种没见过,一般都是图2的吧

 

发表于 2018-5-2 19:07:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.410799 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197