↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 

[控制系统] SIS系统联锁的泵可以在DCS中控制吗

[复制链接]
6.6K |10
阅读字号:
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如果罐区的进料泵在SIS系统中与液位联锁了紧急停车,平时不联锁时可以在DCS中操作吗,怎么实现呢?

 

发表于 2017-10-18 18:11:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以啊,从sis系统给DCS一个停机信号

 

发表于 2017-10-18 18:51:09

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般不在DCS启动,要在DCS停,可以从DCS给一个DO去SIS,再由SIS来停泵。不过这样降低了系统的安全性。

 

发表于 2017-10-18 19:13:56

回复

使用道具 举报

可以,在DCS中设置开、停按钮,如果需要也可以设置自动开。但是应将SIS联锁停泵信号送到DCS中在开车回路中组进去,使得联锁停车时,DCS无法开泵。其余由电气专业实现即可。

 

发表于 2017-10-18 19:19:20

点评

可不可以由电气专业在电机控制柜中串联两个接触器实现呢?  详情 回复 发表于 2017-10-19 08:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

图耐衣服楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2017-10-18 19:19
可以,在DCS中设置开、停按钮,如果需要也可以设置自动开。但是应将SIS联锁停泵信号送到DCS中在开车回路中 ...

可不可以由电气专业在电机控制柜中串联两个接触器实现呢?

 

发表于 2017-10-19 08:45:20

回复

使用道具 举报

图耐衣服 发表于 2017-10-19 08:45
可不可以由电气专业在电机控制柜中串联两个接触器实现呢?

可以,在电气专业控制回路中将DCS开车节点同SIS联锁停节点串在一个回路中即可。但是这样不如在控制系统之间限制更安全、更方便,因为DCS一个工程师就可以控制所有系统侧的进程。实话说,电气专业大部分采用继电器控制,其可靠性与系统相比还是有一定差距。

 

发表于 2017-10-19 09:05:33

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
公子小白685 + 2 DCS DO输出停泵与SIS连锁停泵串联在一起
图耐衣服 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是反对啥,自从天津事件以后。
国人就诚惶诚恐,拿来的国外的IEC61508,IEC61511等等当个宝,也不消化吸收下。
就硬往上套,试想一下,没有控制系统时候,三型表时期,那个出现问题。
DCS还靠不住,还要再整个系统。按这个思路,我倒是觉得一个回路设置一套系统更安全。
人类就是这样,害怕这个担心那个的,什么都不放心。

 

发表于 2017-10-19 09:32:26

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
baodingzhai + 4 积极参与
公子小白685 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是专业人士,是不是信号先进SIS在分出一路进DCS,还是应该如何。区别在哪里呢

 

发表于 2017-10-19 16:03:59

回复

使用道具 举报

ArthurOrganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
联锁停信号单独进SIS,正常启停信号进DCS,联锁投切在SIS。

 

发表于 2017-10-19 22:37:09

回复

使用道具 举报

baodingzhaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一台泵子在两套系统有信号,这样的回路很麻烦,还是把操作也在SIS系统实现吧,这样也增加不了几个点。

 

发表于 2017-10-22 10:56:58

回复

使用道具 举报

diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在进料泵钱单独加个阀门,由SIS单独控制,这样是否可行????

 

发表于 2017-11-1 16:10:54

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.105721 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197