1、①图一相比图二RS触发器S输入端为什么采用一个非门,采用非门后S输入端不就变为0了吗;
     ②或门输入端前面加个小圆圈是什么意思;
     ③图一和图二为什么都采用Q非端输出,教材表述的不都是Q端输出吗?
2、图二是不是可以这样理解:当触发端S为1时,输出端马上置为1,之后不管S的状态如何,输出端都将继续为1,直到触发器被复位,即复位端R为1,输出端才变为0并保持,直到S重新置位触发器?
3、大学电工学了与非门和或非门组成的两种基本RS触发器,工作了感觉与SIS系统的RS触发器相差很大,特别头晕,望求解!

 

发表于 2017-7-31 10:06:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
andyzhy + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sb5436 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

superme84VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 superme84 于 2017-7-31 12:30 编辑

大学的电工学使用正逻辑来讲述,此SIS使用的是负逻辑编程组态,输入和输出均采用"故障安全型触点"即0动作,1保持。
需要注意的地方:
1.输入-燃气总管压力低低触发的是0不是1,所以需要取非来触发RS触发器。
2.加个小圆圈是什么意思-取反的意思,因为复位按钮是1动作,所以取反用来保证和压力低低的逻辑一致。
3.输出为0动作,所以使用Q非端输出。

 

发表于 2017-7-31 12:22:42

评分

参与人数 4财富 +13 收起 理由
tiandiyixian + 5 热心助人
kaiser0106 + 1 同意你的观点
maxiaohua + 2 同意你的观点
zxg.wylton + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上正解,SIS和DCS的逻辑最大的区别就在于,SIS是0有效,DCS是1有效。这个区别导致的最显著的结果就是,SIS在断电的时候,输出信号全是0,因为没电了嘛,然后所有的该动作的就都动作了,在故障态保证绝对的安全。而DCS相反,断电时信号为0,全都是不动作的状态,保证生产

 

发表于 2017-8-1 15:46:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xiaodezhou369 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SIS安全连锁系统,压力低低 按钮 旁路 这些都是常带电的,
举例当低低报警时候 变成0 然后NOT 变成1 RS触发器置1,当低低没有了后,按下复位按钮1变0,取反后变1,之后我就有点不明白了,我感觉应该复位按钮取反后直接连在RS触发器上不应该在走个OR取反连RS触发器,

 

发表于 2017-8-2 11:00:27

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
去仔细看看联锁逻辑图就明白了。

 

发表于 2017-8-2 13:58:57

回复

使用道具 举报

NaplenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
c3h5e8n1 发表于 2017-08-01 15:46
楼上正解,SIS和DCS的逻辑最大的区别就在于,SIS是0有效,DCS是1有效。这个区别导致的最显著的结果就是,SIS在断电的时候,输出信号全是0,因为没电了嘛,然后所有的该动作的就都动作了,在故障态保证绝对的安全。而DCS相反,断电时信号为0,全都是不动作的状态,保证生产
复位按钮正常是0,按下为1?

 

发表于 2022-5-5 13:23:29

回复

使用道具 举报

yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请教一下  化工操作工页面的联锁逻辑关系。与和或    与  两个或多个条件全部达到,才动作。。或   两个或多个条件 只要有一个满足,就动作。这样理解对吗??  (怎么我同事说 我说反了)

 

发表于 2022-6-5 17:53:25

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2022-6-5 18:56 编辑

与:"条件全部达到,才动作"。说“动作”,不准确。对负逻辑不对,且反了。一般说全1,出1。不管正,负逻辑。至于0还是1动作,是另一回事。

 

发表于 2022-6-5 18:50:21

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076136 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197