yuchenchf 发表于 2017-7-22 09:02
基座灌浆都是把泵底板灌浆,不会把泵托架,泵体部分也给浇灌的,泵基座灌浆都是与泵底座平的。

看了下我们的装置,机泵和基座的地脚螺栓是漏出来的。

 

发表于 2017-7-23 09:25:26

点评

你们公司是规范的作法。  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:52
回复

使用道具 举报

htsujmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
“车间为了现场管理方便”,这样做方便了那些管理?看不明白!

 

发表于 2017-7-23 14:50:31

回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
土建施工不符合要求啊,只把基础打了,把泵抬高,要不然维修也不方便啊。

 

发表于 2017-7-26 10:05:18

点评

为了省事,抬高泵基础还需要改管道的。  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hexiaoyu8911 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hexiaoyu8911 发表于 2017-7-23 09:25
看了下我们的装置,机泵和基座的地脚螺栓是漏出来的。

你们公司是规范的作法。

 

发表于 2017-7-26 11:52:08

回复

使用道具 举报

依丽 发表于 2017-7-26 10:05
土建施工不符合要求啊,只把基础打了,把泵抬高,要不然维修也不方便啊。

为了省事,抬高泵基础还需要改管道的。

 

发表于 2017-7-26 11:52:36

点评

不符合规范的,该打了就打了,不能图省事啊。  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:05
回复

使用道具 举报

依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yuchenchf 发表于 2017-7-26 11:52
为了省事,抬高泵基础还需要改管道的。

不符合规范的,该打了就打了,不能图省事啊。

 

发表于 2017-7-26 14:05:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
hexiaoyu8911 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hhhet0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hexiaoyu8911 发表于 2017-7-21 21:14
基座不是都灌浆的吗?我们现场好像都是这样的,是我孤陋寡闻还是图片没显示全,我误导了?

为了好看,把泵埋进去了。这是领导的思维,没办法的。

 

发表于 2017-8-3 09:17:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hhhet0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
割了吧,或者在这个基础上重新焊接

 

发表于 2017-8-3 09:19:53

回复

使用道具 举报

合欢树123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设备基础都能用混凝土浇筑了,考虑了维修工的感受了吗?

 

发表于 2017-10-7 01:59:45

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
炼油厂操作工 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

星宇56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
修泵修哪会需要动蜗壳的?????不明白 如果连蜗壳都已经坏掉的话 那重新换泵还在乎做基础这点事吗?

 

发表于 2017-10-30 11:46:38

点评

影响检修时间啊。车间反馈维修时间长了。  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

修泵 把埋泵的那位叫上一起

 

发表于 2017-10-30 11:49:36

点评

好主意。考虑考虑。  发表于 2017-10-31 08:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照规范泵设备基础是应该使用水泥封堵增加稳定性的,不过你们厂施工单位把水泥标号搞的是高了点,只有冲击钻的干活咯

 

发表于 2017-10-30 14:33:35

点评

不是为了增加稳定性,是为了现场好看。  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:40
不是为了增加稳定性,是为了现场好看。  详情 回复 发表于 2017-10-31 08:39

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

星宇56 发表于 2017-10-30 11:46
修泵修哪会需要动蜗壳的?????不明白 如果连蜗壳都已经坏掉的话 那重新换泵还在乎做基础这点事吗?

影响检修时间啊。车间反馈维修时间长了。

 

发表于 2017-10-31 08:34:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩哥_OCNB 发表于 2017-10-30 14:33
按照规范泵设备基础是应该使用水泥封堵增加稳定性的,不过你们厂施工单位把水泥标号搞的是高了点,只有冲击 ...

不是为了增加稳定性,是为了现场好看。

 

发表于 2017-10-31 08:39:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩哥_OCNB 发表于 2017-10-30 14:33
按照规范泵设备基础是应该使用水泥封堵增加稳定性的,不过你们厂施工单位把水泥标号搞的是高了点,只有冲击 ...

不是为了增加稳定性,是为了现场好看。

 

发表于 2017-10-31 08:40:18

回复

使用道具 举报

lolopop 发表于 2017-10-30 14:52
拆进口短节,拆叶轮。头部抽出轴。检修完反向回装

活好干,但是车间反馈检修时间长了,影响到车间生产了

 

发表于 2017-10-31 08:40:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

word 天, 整个泵的底座都被埋进去了 。基座做的太扎实了。

 

发表于 2017-11-2 11:23:10

点评

不需要实在的时候太实在了  发表于 2017-11-2 17:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个可以归结为一个不懂,一个不管,一个不验收。不懂指的是土建的人不懂,不管指的是施工监和业主不管,不验收指的是各方均没有仔细验收或者没有分专业验收。

 

发表于 2017-11-3 14:32:05

点评

车间只考虑到现场,其他的不考虑,因为维修是维修车间的事。  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:38

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与
tianyewei + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
把下指令的领导叫到现场,让他刨出来!!!这不是纯粹搞形式么!!

 

发表于 2017-11-3 17:01:25

点评

把车间的负责人叫到现场了,可不是一个车间,人家只考虑自己的现场管理。  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:39

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jwb1985 发表于 2017-11-3 14:32
这个可以归结为一个不懂,一个不管,一个不验收。不懂指的是土建的人不懂,不管指的是施工监和业主不管,不 ...

车间只考虑到现场,其他的不考虑,因为维修是维修车间的事。

 

发表于 2017-11-10 14:38:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
tianyewei + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168799 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197