HG/T20507-2014里面说“温度检测元件末端浸入管道内壁长度不应小于50mm ,不宜大于125mm 。为什么怎么解释?

 

发表于 2017-6-15 16:39:45

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ggwwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

小的受温面积小,测量不准,一般两寸的管子要么倾斜插入,要么变径后插入,不能大于125mm,这个没注意过,但是温度套管过长,容易冲刷大的情况下容易折,温度插入深度一般为管径1/3-2/3的位置

 

发表于 2017-6-15 16:57:17

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
与管道的直径有关,

 

发表于 2017-6-15 17:29:40

点评

严重建议修改根据管径决定插深的说法。只要足够满足使用要求、足够反映真实温度,哪怕贴片在管外壁测量都可以。  详情 回复 发表于 2017-6-15 19:08
回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zdl1966 发表于 2017-6-15 17:29
与管道的直径有关,

严重建议修改根据管径决定插深的说法。只要足够满足使用要求、足够反映真实温度,哪怕贴片在管外壁测量都可以。

 

发表于 2017-6-15 19:08:26

点评

支持! 不过外壁需要系统里显示加成,需要经验,一般除了迫不得已外没人肯这么干。 管内实际上插入就差不多了,露个测量端也就行了。  详情 回复 发表于 2017-6-17 07:52
回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
温度插入深度一般为管径1/3-2/3的位置,管径小的要扩径。

 

发表于 2017-6-16 09:52:45

回复

使用道具 举报

haohenry123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个是新修订的,先前的没有这个说法的。这次写上了“满管”的前提,且是“不宜”大于125,。那就是能接触到就行吧!

 

发表于 2017-6-16 10:18:11

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
温度探头的安装与管径有关,一般安装插入深度是管径的1/2或2/3 处,这个在仪表施工里面有写的。

 

发表于 2017-6-16 17:17:08

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zxg.wylton 发表于 2017-6-15 19:08
严重建议修改根据管径决定插深的说法。只要足够满足使用要求、足够反映真实温度,哪怕贴片在管外壁测量都 ...

支持!
不过外壁需要系统里显示加成,需要经验,一般除了迫不得已外没人肯这么干。
管内实际上插入就差不多了,露个测量端也就行了。

 

发表于 2017-6-17 07:52:53

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
温度高的,插入深度小些,温度一般的,插入深度深些,一般不要过管道中心,

 

发表于 2017-6-19 16:34:39

回复

使用道具 举报

zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
猪哥说的对,大赞

 

发表于 2017-6-20 16:04:56

回复

使用道具 举报

温度计插深短了不能有效测量,插深了可能振动,严重的能振断。
特别是中高压蒸汽等流速高的介质,不宜插太深。很多温度计厂家重新校核振动的,API有个振动计算公式。如果出现振动的情况,一般采取缩短插深、加粗套管等措施。

 

发表于 2017-6-21 17:01:41

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
多谢分享

 

发表于 2020-3-31 13:04:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145895 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197