本帖最后由 103388716 于 2017-5-14 03:01 编辑
事故经过: 气分车间装置大修,4月8日16时20分,天元容器厂2名员工在气分车间异丁烯塔回流罐上焊仪表脐子时,回流罐内气体发生闪爆,闪爆气焰由回流罐上部人孔喷出。现场作业工人被突然发生的事故吓呆了,慌忙窜到罐下平台上。此次事故没有造成人员和财产损失。 事故原因: 此次回流罐的动火作业是装置的第二次动火,前一天已经进行过动焊作业,第一次动火前进行过可燃气体分析并且合格,但是,异丁烯塔回流罐与异丁烯塔空冷器相连通,此次大修是装置全面停产,只加了装置对外盲板,装置内部没有加盲板,空冷器由于管束多,有堵塞情况,蒸煮时存在死角,没有蒸煮彻底。在检修过程中,由于清理空冷器及其他作业震动使得空冷器中堵塞的部位疏通,憋在其中的液化气气化后顺管道扩散到回流罐中,可燃气体达到了爆炸浓度,当焊接作业时,也就具备了爆炸的所有条件,事故也就必然发生了。 事故教训及采取措施: a、 装置检修、大修、技改等,在停产时蒸煮要彻底,不留死角。 b、 可燃气分析要每4小时一次,且分析合格后1小时内如不能动火作业,要再次进行可燃气体分析。 c、 根据检修施工情况,对于不需要检修的设备应加盲板隔离。
|