如题,有位专家检查的时候提出,储罐量油孔附近需要装人体静电释放装置,想问一下各位海友,谁知道是依据哪个规范

 

发表于 2017-2-21 20:10:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cjgj008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

一般在储罐扶梯入口处设

 

发表于 2017-2-22 09:05:12

回复

使用道具 举报

toad15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们单位在储罐扶梯扣射静电释放器

 

发表于 2017-2-22 10:28:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjgj008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有个安全专家来检查,说是需要量油孔附近加人体静电释放装置,要求整改,可怜我们上几十台储罐,都要按其整改,所以想问一下,是依据什么规范。我们罐区及储罐扶梯口都是有人体静电释放装置的。

 

发表于 2017-2-22 20:08:47

回复

使用道具 举报

平淡石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问问专家吧,现在的规范太多,已经掌握的规范还真没印象要在量油孔加的

 

发表于 2017-2-24 14:50:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范  
4.2.2 在罐顶取样操作平台上,操作口的两侧应各设一组接地端子,为取样绳索、检尺等工具接地用。
此外,GB12158-2006 防止静电事故通用导则、GB13348-2009 液体石油产品静电安全规程、HGT20675-1990 化工企业静电接地设计规程 等也有此要求。

 

发表于 2017-2-27 16:54:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hnan + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简1234VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们也被提出,从更安全角度出发是有利的,我们也增加了,就在量油口附近扶梯上

 

发表于 2017-2-28 22:52:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sniperhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
规范上没有明确要求加静电释放器,只是要求加接地端子。

 

发表于 2017-3-27 16:00:00

点评

立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范中 8.2.4 有详细介绍  详情 回复 发表于 2018-6-4 08:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
金属储罐认为整体是满足静电接地电阻要求的,因此在操作平台上焊接一个专门的连接片,认为是符合规范要求的

 

发表于 2017-4-3 11:35:24

回复

使用道具 举报

佛曰:放下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
QPWVL 发表于 2017-3-27 16:00
规范上没有明确要求加静电释放器,只是要求加接地端子。

立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范中 8.2.4 有详细介绍

 

发表于 2018-6-4 08:44:11

回复

使用道具 举报

南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
8.2.4

 

发表于 2018-8-22 13:45:43

AQ 3053-2015 立式圆筒形焊接储罐安全技术规程.pdf

2.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
储运外操 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查的专家很可能让你装储罐量油孔管道的人体静电释放钳,这个规范在SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范里面提到了一些,但是储罐数量多了是可以规避的。只要把储罐接地和防静电球连接好就是规范要求了。

 

发表于 2018-8-23 13:29:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
储运外操 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寻轶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该是量油孔附近装高静电接地,是给量油尺用的吧

 

发表于 2018-8-24 08:54:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般要求在进入罐区之前设置人体静电消除器

 

发表于 2018-8-29 11:16:31

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283956 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197