50341立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范中有如下要求(方框标注),要求处于水平中心线的意思何在?
1486955685(1).png

 

发表于 2017-2-13 11:20:39

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liudongday 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个倒是没有注意!懂的来说说呢!

 

发表于 2017-2-13 12:05:39

回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大家来聊聊信号孔的作用

 

发表于 2017-2-13 15:18:31

回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
信号孔可以作为使用过程中焊缝出现泄漏的警示作用,所以使用过程中不得堵住。按这样来理解,信号孔应设置在最低位置,那应该是垂直中心线的下侧位置。

 

发表于 2017-2-13 15:21:36

点评

感觉你的理解不对啊,这是标准中示意的位置 [attachimg]1242517[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjq1962 发表于 2017-2-13 15:21
信号孔可以作为使用过程中焊缝出现泄漏的警示作用,所以使用过程中不得堵住。按这样来理解,信号孔应设置在 ...

感觉你的理解不对啊,这是标准中示意的位置
1486973642(1).png

 

发表于 2017-2-13 16:18:37

点评

信号孔,我们这边也称检漏孔,既然是捡漏用的,肯定是要设置在方便观察的位置啊,那么立式容器放置在正下方,卧试容器放在两侧较低处不是应该的吗?  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liudongday 发表于 2017-2-13 16:18
感觉你的理解不对啊,这是标准中示意的位置

标准是在水平中心线上

 

发表于 2017-2-13 16:29:52

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
压力容器的补强圈信号孔要求放置在壳体的最低位置。大型储罐要求放置在侧面这个要求还是第一次注意到,个人理解,大型储罐的进出管线位置都比较低,放置在侧面是为了便于观察吧。

 

发表于 2017-2-13 16:31:54

点评

的确有些不理解,又得不得合理的解释。  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:52
看到两个标准不一致,确实有些疑问,但大型储罐上部也是会有好多高位接口(比如溢流口肯定是很高)。费解  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
疯狂蜗牛 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taozb 发表于 2017-2-13 16:31
压力容器的补强圈信号孔要求放置在壳体的最低位置。大型储罐要求放置在侧面这个要求还是第一次注意到,个人 ...

看到两个标准不一致,确实有些疑问,但大型储罐上部也是会有好多高位接口(比如溢流口肯定是很高)。费解

 

发表于 2017-2-13 16:45:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

JY_OLPCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还是认为开在补强圈的下部为好,一旦泄露,第一时间可以发现处理。

 

发表于 2017-2-13 22:07:07

点评

同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:44

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
疯狂蜗牛 + 1 积极参与
梦幻100 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不知道此要求用意何在?

 

发表于 2017-2-14 06:53:58

回复

使用道具 举报

zjq1962 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个要求有违常规,如果有泄漏,等从泄漏孔发现,已经泄漏一段时间了,就削弱了作为信号孔的作用。希望能听到合理化的解释。

 

发表于 2017-2-14 08:12:09

点评

同意你的观点  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjq1962 发表于 2017-2-14 08:12
这个要求有违常规,如果有泄漏,等从泄漏孔发现,已经泄漏一段时间了,就削弱了作为信号孔的作用。希望能听 ...

同意你的观点

 

发表于 2017-2-14 08:44:04

回复

使用道具 举报

JY_OLPC 发表于 2017-2-13 22:07
还是认为开在补强圈的下部为好,一旦泄露,第一时间可以发现处理。

同意你的观点

 

发表于 2017-2-14 08:44:36

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
taozb 发表于 2017-2-13 16:31
压力容器的补强圈信号孔要求放置在壳体的最低位置。大型储罐要求放置在侧面这个要求还是第一次注意到,个人 ...

的确有些不理解,又得不得合理的解释。

 

发表于 2017-2-14 08:52:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
梦幻100 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是为了便于找到信号孔的位置,并且便于查看。

 

发表于 2017-2-14 10:24:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 也许有这个考虑

查看全部评分

回复

使用道具 举报

267004267VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liudongday 发表于 2017-2-13 16:18
感觉你的理解不对啊,这是标准中示意的位置

信号孔,我们这边也称检漏孔,既然是捡漏用的,肯定是要设置在方便观察的位置啊,那么立式容器放置在正下方,卧试容器放在两侧较低处不是应该的吗?

 

发表于 2017-2-21 10:47:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这要请教标准编制人员...

 

发表于 2017-2-21 11:06:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1129726192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
2002中规定放在最下边

 

发表于 2017-2-21 21:38:26

回复

使用道具 举报

看来没有人知道为什么了,只有找编制人员了。

 

发表于 2017-2-22 06:53:22

回复

使用道具 举报

林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
开孔就是管孔的意思。

 

发表于 2017-2-22 08:05:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224482 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197