已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

是,这个50160中有规定,罐组专用泵区应布置在防火堤外部,并且距甲A15m,甲B、乙类12m,浮顶和浮顶和丙A固定顶10m,小于500方的甲b、乙类固定顶的10m、内浮顶和丙A固定顶8m。其他大于5m。

 

发表于 2014-4-2 09:50:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
bccybb + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mlbzsskVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
跪求高老师每天3期 争取一个月内把你榨干

 

发表于 2014-4-2 09:51:35

点评

主要是没时间写,兄弟,我得吃饭、睡觉、打豆豆啊  发表于 2014-4-2 10:21
回复

使用道具 举报

高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xpugna 发表于 2014-4-1 18:35
老师,愚人节快乐!
装在罐区边上的泡沫站与装置平台上面的火灾手动报警器有没有点相似?
报消防时别人直 ...

正常就是在甲乙类装置区周围路边做手动报警,100m一个。

 

发表于 2014-4-2 10:06:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xpugna + 5 谢谢帮助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangzhijieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
终于干完进设计院的第一个项目,最近要去鄂尔多斯现场画图去了。 希望能跟上高老师的进度

 

发表于 2014-4-2 10:15:57

点评

呵呵,加油,你就是我论坛带起来的第一批人  发表于 2014-4-2 10:23
回复

使用道具 举报

manman2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看了好久的帖子我也来问个问题,冬半年盛行偏北风,夏半年盛行偏南风,南风频率最大,为 13%,其次为北风,风向频率为 10%,现在北边建了煤场,南边建了空分合理吗,到了冬天啊不堵空分过滤器吗

 

发表于 2014-4-2 11:43:47

点评

局长,我的经验是这样,任何地方都是有各种风向的,不可能一直风都朝一个方向吹,通常都是选择最大频率风向的为主要考虑点,要是频率差不多,我一般都会考虑冬天的风向,因为一般厂区周围都是有绿化,煤场都有防护网  详情 回复 发表于 2014-4-2 12:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
bccybb + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

青山庄主VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

设计的确很关键

 

发表于 2014-4-2 11:59:55

回复

使用道具 举报

高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
manman2000 发表于 2014-4-2 11:43
看了好久的帖子我也来问个问题,冬半年盛行偏北风,夏半年盛行偏南风,南风频率最大,为 13%,其次为北风,风 ...

局长,我的经验是这样,任何地方都是有各种风向的,不可能一直风都朝一个方向吹,通常都是选择最大频率风向的为主要考虑点,要是频率差不多,我一般都会考虑冬天的风向,因为一般厂区周围都是有绿化,煤场都有防护网、覆盖层或围墙的,夏天绿化长出来的时候就会挡住很多风沙,另外夏天一般雨水会比较多,也会抑制很多风沙扬尘。但是没有那么绝对的,因为天气只能是预报,谁也决定不了,还有就是在工厂里面只能是尽量避免,不能绝对,一般空分跟煤场一个在这边,一个在那边这就做的最好的了,还有就是,要考虑东、西方位放置,别一味的想着对面,有时候错开更好一些。

 

发表于 2014-4-2 12:29:38

点评

我们这还真是正对着,煤场北边 空分南边  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:13

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
景行行止 + 5 思路豁然开朗!
bccybb + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaofeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我这还真有个空压制氮的在煤场附近,咋办……室内也一样,是吧

 

发表于 2014-4-2 13:07:35

点评

呵呵,勤换过滤器吧  发表于 2014-4-2 15:11
回复

使用道具 举报

manman2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
高端大气上档次 发表于 2014-4-2 12:29
局长,我的经验是这样,任何地方都是有各种风向的,不可能一直风都朝一个方向吹,通常都是选择最大频率风 ...

我们这还真是正对着,煤场北边 空分南边

 

发表于 2014-4-2 13:13:42

点评

这样一般没事。你想再远就出去了  发表于 2014-4-2 15:23
如果已经运行正常那就没多大关系了,新建项目尽量避免。 离的近是不是会导致过滤器经常堵或脏?  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:19
回复

使用道具 举报

QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
manman2000 发表于 2014-4-2 13:13
我们这还真是正对着,煤场北边 空分南边

如果已经运行正常那就没多大关系了,新建项目尽量避免。
离的近是不是会导致过滤器经常堵或脏?

 

发表于 2014-4-2 13:19:45

点评

没那么快,半年检查一下过滤器就行。  发表于 2014-4-2 15:12
这个好像还没堵,刚开车不久  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:31
回复

使用道具 举报

manman2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
QQ爱 发表于 2014-4-2 13:19
如果已经运行正常那就没多大关系了,新建项目尽量避免。
离的近是不是会导致过滤器经常堵或脏?

这个好像还没堵,刚开车不久

 

发表于 2014-4-2 13:31:54

点评

回复到上面去了,呵呵  发表于 2014-4-2 15:13
回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccchunchen 发表于 2014-4-1 13:42
楼主
能不能谈谈 关于设备布置与“人流”“物流” 的布置的关系,谢谢

其实我想问的是,人员进出口的位置,和正常车辆进出,货运车辆进出以及危化品货运进出口的设置应该怎么考虑。

关于风水,某工业区大门口朝向都是朝着大路的,但是某公司老板说了,朝大路就意味着背水向山,这个不吉利,改为朝东,结果多次供应商上门取货找不到大门。

 

发表于 2014-4-2 13:48:47

点评

一般一个厂区最少一个人流口,两个物流口,人流口一般设置在厂前区,但是有的单位是工人和办公大楼里面人员分开走的,办公大楼里的走厂前区大门,工人走边上小门也是人流门。物流门一般临近罐区或者堆场布置,可燃或  详情 回复 发表于 2014-4-2 15:21

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
清城君 + 8 积极参与
bccybb + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccchunchen 发表于 2014-4-2 13:48
其实我想问的是,人员进出口的位置,和正常车辆进出,货运车辆进出以及危化品货运进出口的设置应该怎么考 ...

一般一个厂区最少一个人流口,两个物流口,人流口一般设置在厂前区,但是有的单位是工人和办公大楼里面人员分开走的,办公大楼里的走厂前区大门,工人走边上小门也是人流门。物流门一般临近罐区或者堆场布置,可燃或者液化烃类的,一般在装卸厂或者装卸台附近设置物流大门,不能临近或者地方小,不方便回车和错车的,一般将罐区等设置在两个物流门之间,这个很重要,别弄得重车进来绕厂半周再出去,那将来大载荷的路会做的很多很多。
至于风水,你那个业主是对的,一般不朝向主干路,人流进门的路也不把厂区平分,也不一通到底,中间做个花坛或者雕塑。就说这些吧,要不跑题了。

 

发表于 2014-4-2 15:21:26

点评

就因为老输给风水先生,后来才自学的,加上业主各地的都有,找什么人看的都有,我就挑通用的,实用的记住了一些,不过这个在业主蛮不讲理的时候真好用,一关乎风水问题,就都不敢说话了,哈哈。  发表于 2014-4-3 07:59
原来高大还会看风水,呵呵。我这好多设计都输给风水先生啦  发表于 2014-4-2 17:54

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
清城君 + 1 业务很全啊
zccchunchen + 5 谢谢帮助

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
再追问一句,车流的进出口,要考虑常年风向吗
还有对物料性质,车流的出入口,有需要分开的吗?  比如说 液化气体和普通液体,剧毒等等的要不要分开
谢谢了

 

发表于 2014-4-2 16:01:51

点评

这些一般不考虑,只考虑就近原则,物性是在罐区、运输和装卸过程考虑的,只要装上了,就全都一样拉着跑。  详情 回复 发表于 2014-4-2 17:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
清城君 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zccchunchen 发表于 2014-4-2 16:01
再追问一句,车流的进出口,要考虑常年风向吗
还有对物料性质,车流的出入口,有需要分开的吗?  比如说 液 ...

这些一般不考虑,只考虑就近原则,物性是在罐区、运输和装卸过程考虑的,只要装上了,就全都一样拉着跑。

 

发表于 2014-4-2 17:01:10

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
清城君 + 5 深入讨论
zccchunchen + 5 都高二的人了,才能给5财富

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq313462052VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢楼主的讲解,学到不少东西!

 

发表于 2014-4-2 17:23:04

点评

客气,多来分享经验,提问题  发表于 2014-4-3 08:01
回复

使用道具 举报

yangzhen6296VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
刷分 赞一个!

 

发表于 2014-4-2 18:39:25

点评

你这个刷法,保证你会负的,要多提问,多交流,灌水是扣分的,尤其在我的贴子里,版主重点关注,呵呵  发表于 2014-4-3 08:02
回复

使用道具 举报

一道剑虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
前辈,我们现在有个项目想把中控室和办公楼合并成一栋建筑(叫综合楼),布置在装置北边大概150米的位置,装置和综合楼之间有一个罐区,罐区均为常压储罐,这样中控室还要考虑做成防爆结构吗?
还有一个问题,爆炸影响范围该怎么确定?有哪本书或规范上有介绍吗?

 

发表于 2014-4-2 19:48:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
清城君 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

高端大气上档次楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 高端大气上档次 于 2014-4-3 08:13 编辑

一道剑虹 发表于 2014-4-2 19:48
前辈,我们现在有个项目想把中控室和办公楼合并成一栋建筑(叫综合楼),布置在装置北边大概150米的位置,装 ...

做在一起没问题,现在有很多厂都是一楼就是中控室,二楼分析,三楼以上办公,但是注意楼梯要单独走,至于分区得具体看电气专业的防爆分区了,一般参照50058来,粉尘还参照12476,后面的网上就能下到,前面那个2014年正好实行新版,我传一个报批稿吧,这个是刚定稿还没审批的. GB50058-2013爆炸危险环境电力装.pdf ( 下载次数: 8,容量1.04 MB,共需【20  财富值  +  财富 -10 财富值】)

 

发表于 2014-4-3 08:11:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
清城君 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3060313307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
高大,我想请教一下,关于设备用电负荷等级的问题,它是如何确定设备是1级还是2级的

 

发表于 2014-4-3 08:15:10

点评

给你传一本规范,自己看,在第三章  发表于 2014-4-3 13:51
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.360577 second(s), 153 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197