x
1、目的 为规范公司总承包项目仪表安装工程质量控制点及等级划分,明确仪表安装工程质量控制点内容,特制定本规定。 2、适用范围 适用于公司总承包项目对施工分包商仪表安装工程工序质量监控控制点及控制等级划分的要求。当业主有特殊要求,可适当增减及调整。 3、职责 质量经理/质量工程师,负责贯彻执行本规定。 4、主要内容 4.1 控制点与等级的划分原则 根据各质量控制点对最终质量保证影响的重要程度,确定质量控制点及其等级划分。检查等级分三等六级:A级、B级、C级。 4.1.1 A级为最重要的施工质量控制点,必须由施工分承包方,总承包商和业主、监理四方质检人员检查确认。 4.1.2 B级为重要的施工质量控制点,由施工分承包方,总承包商双方质检人员检查确认。 4.1.3 C级为一般的施工质量控制点,由施工分承包方质检人员检查确认。 4.2 仪表安装工程工序控制点及等级划分表:
序号 |
控制检查点
|
等级
|
注
|
1
|
设备及材料交接检查
|
C
|
|
2
|
仪表用电缆沟及预埋件交接检查
|
C
|
|
3
|
仪表盘、柜、箱和控制台安装检查
|
B
|
|
4
|
电缆桥、架、卡和导管配线检查
|
C
|
|
5
|
仪表一次调校
|
C
|
|
6
|
仪表安装检查
|
C
|
|
7
|
绝缘和导通试验(电缆)
|
B
|
|
8
|
压力仪表导压管压力试验
|
B
|
|
9
|
压力、泄漏和持续性试验(空气管和导管)
|
B
|
|
10
|
管道清洗、吹除
|
B
|
|
11
|
回路试验(包括控制调节阀的动作)
|
A
|
|
12
|
分析器功能试验
|
C
|
|
13
|
DCS基本功能测试
|
A
|
|
14
|
DCS状态I/0卡测试
|
B
|
|
15
|
DCS模拟I/0卡测试
|
A
|
|
16
|
程序试验(包括停车系统)
|
A
|
|
17
|
报警、联锁装置调校
|
B
|
|
18
|
系统调试
|
A
|
|
19
|
安全阀释放压力和泄漏试验
|
B
|
|
20
|
最终外观检查
|
B
|
|
|