提问:测量液体的压力/差压变送器的使用过程中,变送器本身自带的排污丝堵是否能够完全代替排污阀?即在变送器自带排污丝堵的情况下,设备安装时是否可以去掉排污阀。回答同时提供支持你答案的相关标准依据。
请达人们指点。

 

发表于 2018-1-16 13:25:52

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 aaron.r.yong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

aaron.r.yong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
逍遙騰龍 发表于 2018-2-5 13:09
压力变送器安装过程中,排污阀不能替代排污丝堵,有排污丝堵的变送器不影响安装排污阀,至于排污阀这种东西 ...

多谢大侠指导,我也是查询了各种图册、规范和产品说明书,均没有相关明确说明,安装排污阀铁定符合图册标准,但苦于未找到不安装排污阀即不符合标准的依据,部门同事间已出定论:“不按标准图册的安装方式均为不标准”,多谢各位的献言献策,谢谢!

 

发表于 2018-2-7 14:52:22

回复

使用道具 举报

aaron.r.yong 发表于 2018-2-7 14:34
问题是我发表的就能说明是我施工的?你语文课是体育老师教的吧,陈述句和疑问句的区别可懂?把我的问题读 ...

说了几句不同意见,楼主接受不了,就剩下人身攻击了,素质问题,再不废话,已举报版主处理。

 

发表于 2018-2-7 14:47:26

回复

使用道具 举报

aaron.r.yong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 aaron.r.yong 于 2018-2-7 14:38 编辑
jizhenlin 发表于 2018-2-2 10:32
看看你自己说过的话:设备安装时是否可以去掉排污阀。
自己不按施工规范做事,还说别人是在喷,真是搞笑

问题是我发表的就能说明是我施工的?你语文课是体育老师教的吧,陈述句和疑问句的区别可懂?把我的问题读明白了再来回帖,我来这里是求证相关规范的,你智商是负值么,不懂就请闭嘴。

请不要再说话了可以么,愁死我了。

 

发表于 2018-2-7 14:34:27

点评

大家在这论坛中发言,请文明用语,就算水平不行,请也不要嘲笑他人。没有哪个人生出来就会的  发表于 2018-2-7 15:19
回复

使用道具 举报

压力变送器安装过程中,排污阀不能替代排污丝堵,有排污丝堵的变送器不影响安装排污阀,至于排污阀这种东西并没有强制一定要安装,所以你觉得有排污丝堵,不想安装排污阀也是可以的,其实是有没有排污丝堵,都可以不安装排污阀。国家标准什么的确实不知道,也许有,但是我没听说过。

换位思考下,排污丝堵这种东西,既不能手动开关(只能拧紧、松动),排污能力有限,主要应对传感器膜片附近有沉淀性或者黏着性物料的放送,对于引压管积液,或者整段管阻塞,还是排污阀更靠谱一些。毕竟你不能一堵了就去拧排污丝堵吧……

 

发表于 2018-2-5 13:09:27

点评

多谢大侠指导,我也是查询了各种图册、规范和产品说明书,均没有做明确说明,安装排污阀铁定符合图册标准,但苦于未找到不安装排污阀即不符合标准的依据,部门同事间已出定论:“不按标准图册的安装方式均为不标准”  详情 回复 发表于 2018-2-7 14:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aaron.r.yong 发表于 2018-1-30 11:20
我也就奇怪了,哪里都有喷子是不是,仔细看看帖子的内容,看清楚了再发言行不行,你哪只眼睛看见我说必须 ...

看看你自己说过的话:设备安装时是否可以去掉排污阀。
自己不按施工规范做事,还说别人是在喷,真是搞笑

 

发表于 2018-2-2 10:32:23

点评

大家在这论坛中发言,请文明用语,就算水平不行,请也不要嘲笑他人。没有哪个人生出来就会的  发表于 2018-2-7 15:19
问题是我发表的就能说明是我施工的?你语文课是体育老师教的吧,把我的问题读明白了再来回帖,我来这里是求证相关规范的,你智商是负值么,不懂就请闭嘴。 请不要再说话了可以么,哥求你了,愁死我了。  详情 回复 发表于 2018-2-7 14:34
回复

使用道具 举报

mrshyxu2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
严格按照标准和规范来,比较保险

 

发表于 2018-1-31 16:14:50

回复

使用道具 举报

aaron.r.yong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jizhenlin 发表于 2018-1-28 08:55
楼主这种能省就省,怕麻烦 图省事的态度也就是干得仪表,要求不严格,没有明确的规范,要是用这个态度做电 ...

我也就奇怪了,哪里都有喷子是不是,仔细看看帖子的内容,看清楚了再发言行不行,你哪只眼睛看见我说必须要省略了?还有,仪表是有规范的,不懂别乱喷,让人看了笑话。

 

发表于 2018-1-30 11:20:59

回复

使用道具 举报

楼主这种能省就省,怕麻烦 图省事的态度也就是干得仪表,要求不严格,没有明确的规范,要是用这个态度做电气10KV以上高压供电系统,分分钟让你出大事!

 

发表于 2018-1-28 08:55:03

点评

我也就奇怪了,哪里都有喷子是不是,仔细看看帖子的内容,看清楚了再发言行不行,你哪只眼睛看见我说必须要省略了?还有,仪表是有规范的,不懂别乱喷,让人看了笑话。  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:20
回复

使用道具 举报

wxdwxd365VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
其实呢,如果你愿意,根部阀进表阀都可以不装,为了省钱,标准算个屁啊。测量不准,变送器坏就整个工艺生产停下了换,多简单。实在的说一点,变送器上的堵丝更多作用是排气,不是排污。

 

发表于 2018-1-27 16:01:08

回复

使用道具 举报

社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
aaron.r.yong 发表于 2018-1-19 11:49
您好,该现场涉及不到隔离液,请问有没有相关规范对于此处的排污阀能不能省略有过文字说明?

这个应该没有硬性要求

 

发表于 2018-1-23 14:23:54

回复

使用道具 举报

chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安装时候想省事,维护时候就会费大事,情愿永远用不到,也不省这个事

 

发表于 2018-1-22 08:07:33

回复

使用道具 举报

楼主想把排污阀省略的意思是什么?变送器的排污孔是为变送器维护、清洗而设置的。
而管线上的排污阀是在运行过程中对引压管中可能对测量过程产生影响液体而设置的排放口,这两种排放的目的是不一样的。

贵单位是为了省成本么?如果是这样,最好直接买最便宜的变送器,或干脆取消这些测量点,直接用机械显示表,让巡检工隔几个钟头看一下多好。。

 

发表于 2018-1-21 15:57:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

a110120sdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个问题打个比方吧,人只有尿道,而没有肛门是多么的不愉快;很多大件还得需要在肛门排出来,尿道太细了,排不出来;

 

发表于 2018-1-20 21:59:54

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
liaifeng + 5 话糙理不糙!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
变送器的排污阀是不能省的。排污阀再的作用一是排污,二是冲洗导压管。变送器自带的排气排液丝堵的孔径很小,导压管内有杂质根本排不出来,靠丝堵的小孔径来冲洗导压管行不通,再者对于高温、有腐蚀的介质是不允许这些介质j进入变送器的测量膜盒的,否则会损坏变送器。

 

发表于 2018-1-20 15:03:38

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

aaron.r.yong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2018-1-19 16:47
压变带阀,本是画蛇添足也 —— 洋蛋货么,胳膊上的毛多,还狐臭,洋蛋国卖肥皂,要搭配剔须刀香水脱毛 ...

这位大哥好风趣,说的很贴切啊。

 

发表于 2018-1-20 09:12:04

回复

使用道具 举报



压变带阀,本是画蛇添足也 —— 洋蛋货么,胳膊上的毛多,还狐臭,洋蛋国卖肥皂,要搭配剔须刀香水脱毛剂的哈,



猴子说:二狗子学洋蛋,

 

发表于 2018-1-19 16:47:46

点评

这位大哥好风趣,说的很贴切啊。  详情 回复 发表于 2018-1-20 09:12
回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、取压管一般用12mm管子,通经是10mm。而仪表的排气口是1/8的,通径只有3mm。
2、有一些脏东西会积在排污阀这一段竖直管里,如果没有排污管,那脏东西就积在变送器膜片上了。
所以不建议去掉排污管。

 

发表于 2018-1-19 15:57:01

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
平时有一些脏东西会积在排污阀这一小段管子里,如果没有排污管,那脏东西就积在变送器膜片上了。

 

发表于 2018-1-19 15:53:48

回复

使用道具 举报

aaron.r.yong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
社会你臣哥 发表于 2018-1-17 16:38
是的,最好不要省略,检修以及更换隔离液,使用中排污还是非常有必要的

您好,该现场涉及不到隔离液,请问有没有相关规范对于此处的排污阀能不能省略有过文字说明?

 

发表于 2018-1-19 11:49:48

点评

这个应该没有硬性要求  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:23
回复

使用道具 举报

社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是的,最好不要省略,检修以及更换隔离液,使用中排污还是非常有必要的

 

发表于 2018-1-17 16:38:14

点评

您好,该现场涉及不到隔离液,请问有没有相关规范对于此处的排污阀能不能省略有过文字说明?  详情 回复 发表于 2018-1-19 11:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124058 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197