1.双法兰差压变送器(毛细管充硅油)这种变送器的安装位置与迁移量到底有没有关系,有人说有,有人说没有。
2.另外,迁移在什么时候做,空罐装上双法兰液位计时候做?迁移的时候法兰的仪表根阀是打开还是关闭?
3.某设备双法兰低压侧在管体,高压侧在管底引出管处,这种设备迁移和正常的高低压侧都在设备上的情况有什么不同吗?

 

发表于 2017-2-15 12:02:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
童心_YWUE 发表于 2021-9-22 21:46
1,跟安装位置没有关系,跟你法兰面毛细管到表头的距离有关系

法兰面毛细管到表头的距离不就是安装位置吗?

迁移量跟安装位置确实没关系,只跟两个法兰的间距有关系,一般都是安装完后直接清零或迁移就好了

 

发表于 2021-9-26 15:39:19

回复

使用道具 举报

yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

在工业生产中常需要对某些设备(如箱、槽、罐)的液位进行测量和调节,测量液位的仪表很多,对于许多特殊的液体介质(比如介质有腐蚀性或含有结晶颗粒,粘度大,易凝固等),为了解决导压管被腐蚀或被堵塞的问题,可选用双法兰差压变送器进行液位测量。昌晖仪表在本文分享双法兰差压变送器的安装、双法兰差压变送器零点迁移量计算和双法兰差压变送器量程计算方法,并归纳出双法兰差压变送器的计算校验法。              

                               
登录/注册后可看大图
                             
如图1所示,作为敏感元件的金属膜盒通过铠装毛细管和测量室所组成的封闭系统内充有密封液体(一般为硅油)作为传压介质。为了使毛细管经久耐用,外部均套有金属软管保护。
原文:yunrun.com.cn/tech/1465.html
1、双法兰差压变送器在液位测量中的安装及计算
双法兰差压变送器可安装在任何高度和位置。但是用于真空场合(工作于真空场合的双法兰差压变送器厂家通常会做特殊处理,但仍然极容易损坏,这其中的原因参阅《双法兰液位变送器测量负压液位不好用的原因》的文章)不能高于低压室法兰的水平线。在液位测量中,双法兰变送器通常用于密闭容器,低压室法兰用来消除容器内压力(或真空)变化的影响,高压室法兰用来测量容器内液体的液位。如果双法兰差压变送器用于开口容器,则高压室法兰应与容器低端法兰相连接,而低压室法兰应置于大气中,并保持与高压室法兰同样高度。

①双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰中心水平线以下
A、双法兰差压变送器安装于开孔容器低端法兰中心水平线以下,且双法兰差压变送器低压室法兰和开口容器低端法兰中心在同一水平线上,如图2所示:

                               
登录/注册后可看大图

图2   双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以下(变送器低压室法兰与开口容器低端法兰中心在同一水平线上)
  
假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);那么双法兰差压变送器的量程为L=H×ρ1;零点正迁移量为A=h1×ρ1;最低测量液位时,作用于双法兰差压变送器上等效静压差为△P1=h1×ρ1=A;最高测量液位时,作用于双法兰差压变送器上的等效静差压为△P2=(H+h1)×ρ1=H×ρ1+h1×ρ1=H×ρ1+A;
双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=h1×ρ1~H×ρ1+h1×ρ1=A~H×ρ1,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。

B、双法兰差压变送器安装于开孔容器低端法兰中心水平线以下,且双法兰差压变送器低压室法兰低于开口容器低端法兰中心水平线,如图3所示:

                               
登录/注册后可看大图

图3   双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰中心水平线以下(变送器低压室法兰低于开口容器低端法兰中心线)

假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),双法兰差压变送器毛细管内灌充液密度为ρ2(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);h2为低压室法兰与开口容器低端法兰之间的高度(单位:m),那么双法兰差压变送器的量程为L=H×ρ1;零点迁移量(正迁移)为A=h1×ρ1+h2×ρ2;最低测量液位时,作用于双法兰差压变送器上等效静压差为△P1=h1×ρ1+h2×ρ2=A;最高测量液位时,作用于双法兰差压变送器上的等效静差压为△P2=(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=H×ρ1+A; 双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=h1×ρ1+h2×ρ2~(H+h1)×ρ1+h2×ρ2=A~H×ρ1+A,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。

   

②双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以上

A、双法兰差压变送器安装于开孔容器低端法兰中心水平线以上,且双法兰差压变送器低压室法兰高于开口容器低端法兰中心水平线,如图4所示:
为了避免双法兰差压变送器在测量过程中出现死区,必须使h1×ρ1≥h2×ρ2,否则将会出现实际测量范围小于变送器检验范围的现象。

                               
登录/注册后可看大图

图4   双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线之上(变送器低压室法兰高于开口容器低端法兰水平线上)
  
假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),双法兰差压变送器毛细管内灌充液密度为ρ2(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);h2为低压室法兰与开口容器低端法兰之间的高度(单位:m),这样双法兰差压变送器的量程为L=H×ρ1;零点迁移量为A=h1×ρ1-h2×ρ2;最低测量液位时,作用于双法兰差压变送器上等效静压差为△P1=A=h1×ρ1-h2×ρ2=A;最高测量液位时,作用于双法兰差压变送器上的等效静差压为△P2=(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=H×ρ1+A;双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=h1×ρ1-h2×ρ2~(H+h1)×ρ1-h2×ρ2=A~H×ρ1+A,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。
   

B、双法兰差压变送器安装于开孔容器低端法兰中心水平线以上,且双法兰差压变送器低压室法兰与开口容器低端法兰中心在同一水平线,如图5所示:


                               
登录/注册后可看大图

图5   双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线之上(变送器低压室法兰和开口容器低端法兰中心在同一水平线)

假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),双法兰差压变送器毛细管内灌充液密度为ρ2(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);h2为低压室法兰与开口容器低端法兰之间的高度(单位:m),那么双法兰差压变送器量程为L=H×ρ1;零点迁移量(正迁移)A=h1×ρ1;双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=h1×ρ1~(H+h1)×ρ1=A~H×ρ1+A,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。  


③双法兰差压变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以下

如图6所示,高压室法兰与密闭容器低端法兰相接,低压室法兰与密闭容器高端法兰相接。

                               
登录/注册后可看大图

图6   双法兰差压变送器安装密闭容器低端法兰水平线之下

假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),双法兰差压变送器毛细管内灌充液密度为ρ2(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);h2为低压室法兰与开口容器低端法兰之间的高度(单位:m),h3为密闭容器高端法兰和低端法兰中心之间的高度,这样双法兰差压变送器的量程为L=H×ρ1;零点迁移量为A=h1×ρ1-h3×ρ2;最低测量液位时,作用于双法兰差压变送器上等效静压差为△P1=h1×ρ1-h3×ρ2=A;最高测量液位时,作用于双法兰差压变送器上的等效静差压为△P2=H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=H×ρ1+A;
双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=h1×ρ1-h3×ρ2~H×ρ1+h1×ρ1-h3×ρ2=A~H×ρ1+A,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。
   

④双法兰差压变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以上
如图7所示,高压室法兰与密闭容器高端法兰相接,低压室法兰与密闭容器低端法兰相接。为避免双法兰差压变送器在测量过程中出现死区,应满足h1×ρ1≥h2×ρ2。

                               
登录/注册后可看大图

图7    双法兰差压变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以上


假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),双法兰差压变送器毛细管内灌充液密度为ρ2(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);h2为低压室法兰与开口容器低端法兰之间的高度(单位:m),h3为密闭容器高端法兰和低端法兰中心之间的高度,这样双法兰差压变送器的量程为L=H×ρ1;零点迁移量为A=(h1×ρ1-h2×ρ2)-(h3-h2)×ρ2=h1×ρ1-h3×ρ2;最低测量液位时,作用于双法兰差压变送器上等效静压差为△P1=(h1×ρ1-h2×ρ2)-(h3-h2)×ρ2=A;最高测量液位时,作用于双法兰差压变送器上的等效静差压为△P2=[(h1+H)×ρ1-h2×ρ2]-(h3-h2)×ρ2=H×ρ1+A;双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。


⑤双法兰差压变送器安装在密闭容器高端法兰水平线以上
如图8所示,高压室法兰与密闭容器低端法兰相接,低压室法兰与密闭容器高端法兰相接,但变送器本体安装在密闭容器高端法兰水平线之上。

                               
登录/注册后可看大图

图8   双法兰差压变送器安装在密闭容器高端法兰水平线以上

假定被测介质密度为ρ1(单位:kg/m3),双法兰差压变送器毛细管内灌充液密度为ρ2(单位:kg/m3),H为最低测量液位到最高测量液位之间的高度(单位:m);h1为最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度(单位:m);h2为低压室法兰与开口容器低端法兰之间的高度(单位:m),h3为密闭容器高端法兰和低端法兰中心之间的高度,h4为变送器正、负压室中心线到容器高端法兰中心线之间的高度,h5为变送器正、负压室中心线到容器低端法兰中心线之间的高度,这样双法兰差压变送器的量程为L=H×ρ1;零点迁移量为A=h1×ρ1-(h5-h4)×ρ2;最低测量液位时,作用于双法兰差压变送器上等效静压差为△P1=h1×ρ1-(h5-h4)×ρ2=A;最高测量液位时,作用于双法兰差压变送器上的等效静差压为△P2=(h1+H)×ρ1-(h5-h4)×ρ2=H×ρ1+A;双法兰差压变送器检验范围为△P=△P1~△P2=A~H×ρ1+A,对应于双法兰差压变送器的输出为4-20mA。

对于上述几种情况,如果变送器的高、低压室法兰的安装位置互换,可以进行同样的分析计算,只不过是零点迁移由正迁移变为负迁移而已。

2、双法兰差压变送器的“计算校验法”

在利用双法兰差压变送器测量液位时,由于变送器铠装毛细管内液体的密度和被测液体密度是已知的,所以,只要确定了变送器的安装位置和形式以及被测液体的测量范围(H),准确地量取变送器的安装数据(h1、h2、h3、h4、h5),就可以很方便地分析计算出双法兰差压变送器量程(L)、零点迁移量(A)、最低和最高测量液位时作用于双法兰差压变送器上的等效静压差(△P1和△P2),然后,将双法兰差压变送器的正、负压室法兰放在同一高度上进行校验,检验范围为△P=△P1~△P2,对应于变送器的输出为4-20mA。这样,把校验后的双法兰差压变送器按要求安装在容器上,就可以准确地测量出容器内液体的液位了。

 

发表于 2021-9-23 15:54:38

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
3,没什么不同

 

发表于 2021-9-22 21:50:42

点评

在工业生产中常需要对某些设备(如箱、槽、罐)的液位进行测量和调节,测量液位的仪表很多,对于许多特殊的液体介质(比如介质有腐蚀性或含有结晶颗粒,粘度大,易凝固等),为了解决导压管被腐蚀或被堵塞的问题,可选用  详情 回复 发表于 2021-9-23 15:54
回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
2,绝大部分液位变送器都需要迁移,除非你表头与正压口安装高度一致,空罐时,把根部阀打开,三阀组或五阀组排污阀打开,再进行迁移

 

发表于 2021-9-22 21:49:31

回复

使用道具 举报

童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1,跟安装位置没有关系,跟你法兰面毛细管到表头的距离有关系

 

发表于 2021-9-22 21:46:16

回复

使用道具 举报

张娜爱杨景旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌克兰
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
6楼的好懂

 

发表于 2021-9-17 22:05:14

回复

使用道具 举报

金泉42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
拿个手操器,迁移一下量程,比如你的表量程是0-5的,空罐安装完由于重力显示-0.5,那你用手操器改成-0.5-4.5

 

发表于 2017-2-15 14:57:27

回复

使用道具 举报

金泉42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我觉空罐安装完,把量程迁移到输出为到0不就得了,

 

发表于 2017-2-15 14:53:55

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
弄了这么长时间,发了这么多帖子,还没搞明白?看着楼主懵逼的样子,就觉得好笑。

 

发表于 2017-2-15 14:27:08

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
双法兰液位变送器的迁移量与变送器安装位置无关,都要进行负迁移,负迁移量等于上下法兰间距与毛细管内液体密度乘积(注意单位的统一)。

 

发表于 2017-2-15 13:05:45

回复

使用道具 举报

xfanzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1。双法兰差压变送器的迁移量就是两个法兰位置高度差的硅油产生的压力
2。法兰安装好后就可以迁移,仪表根阀是打开的(工作状态)
3。迁移只跟两个法兰高度差有关系,跟位置没关系

 

发表于 2017-2-15 12:52:28

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111359 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197