求大神如图仪表的解决办法

[复制链接]
5.4K |34
阅读字号:
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如视频中,大婶们,仪表总是损坏,如何解决一下啊,介质为:百分之三十二左右的液碱。柱塞泵。

 

发表于 2020-10-22 17:17:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
达里加 + 5 热心助人

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 新手学化产 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

加个表弯试试

 

发表于 2020-10-22 17:30:40

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
阻尼器+耐震压力表。

 

发表于 2020-10-22 17:42:50

回复

使用道具 举报

瞬时压力冲击较大,换一个量程大一点的压力表试试,譬如10MP的

 

发表于 2020-10-22 18:02:28

回复

使用道具 举报

泵出口加脉冲消除器;
表本身换成耐震的;表的量程稍小,换成1.6 MPA的。

 

发表于 2020-10-22 18:45:33

回复

使用道具 举报

这种情况首先要隔绝介质对压力表的腐蚀,还要降低压力波动对压力使用寿命的影响,建议:
1、采用封液包隔绝介质腐蚀。(一般封油都是用的甘油)
2、使用防震压力表。
QQ图片20201022192515.webp

 

发表于 2020-10-22 19:26:10

回复

使用道具 举报

加压力表缓冲管,压力表换成耐震压力表,如果还不行,就再加个脉冲阻尼器

 

发表于 2020-10-23 07:55:50

回复

使用道具 举报

欧达迪斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加压力表表弯,更换大量程压力表。

 

发表于 2020-10-23 07:59:02

回复

使用道具 举报

| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先确认这个地方柱塞泵有没有问题,泵和管道是否有泄漏的地方,看压力有的时候基本回到0,听声音感觉哪里有问题,是有泄露还是旁边有蒸汽,氮气泄露,如果确认这边工况正常的话,这个地方没必要安装压力表,考虑在物料流向的后端加压力表

 

发表于 2020-10-23 08:18:37

回复

使用道具 举报

zhy009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
改下用缓冲管试试看

 

发表于 2020-10-23 11:16:49

回复

使用道具 举报

阻尼器+耐震表

 

发表于 2020-10-23 13:08:53

回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2020-10-28 09:52 编辑

我只想问问,谁是你大婶我们不清楚,但在神坛里,你大叔还是有不少的。

无标题.webp


 

发表于 2020-10-28 09:50:19

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qugd 发表于 2020-10-28 09:50
我只想问问,谁是你大婶我们不清楚,但在神坛里,你大叔还是有不少的。

叔叔好

 

发表于 2020-10-30 17:49:31

回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
各位老师傅,这是只更换了耐震压力表的情况,看一下。如果加上阻尼器是不是会更稳定。

 

发表于 2020-10-30 17:54:11

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
百分之32的碱已经是最浓的碱了。不锈钢根本扛不住。改成隔膜表吧。然后加大量程,加大阻尼。

 

发表于 2020-10-30 19:44:19

回复

使用道具 举报

用柱塞泵输送介质有脉动流,其次压力表安装有问题,需要增加阻尼装置或用隔膜表。

 

发表于 2020-11-1 14:00:30

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1 震动较大,阻尼器+耐震压力表。2 表针都到底了,换一个量程大一点的压力表。

 

发表于 2020-11-1 14:10:30

回复

使用道具 举报

为什么不换一个压力变送器,将阻尼时间调整的长一点,这样信号和指示都稳定,还可以远传信号。

 

发表于 2020-11-4 11:33:27

点评

没考虑换呢,现场观看。  详情 回复 发表于 2020-11-18 13:10
回复

使用道具 举报

新手学化产楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qugd 发表于 2020-11-4 11:33
为什么不换一个压力变送器,将阻尼时间调整的长一点,这样信号和指示都稳定,还可以远传信号。

没考虑换呢,现场观看。

 

发表于 2020-11-18 13:10:30

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.387005 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197