简介--近期公司因外部电网不稳定造成罐区的机泵多次出现偷停问题,晃电期间,公司部分罐的切断阀出现无指令开启、关闭问题,造成串油事件发生,现将现掌握的信息进行一下描述:请各位海友帮忙分析一下具体原因;本公司使用的浙大中控系统JX-300XP的DCS控制系统,本次出现误动作的切断阀无联锁逻辑,多为油品调和用的开、关阀,现场阀门选型为电开型或风开型切断阀(已现场确认);出现误动作的切断阀不再同一卡件上,发生动作的切断阀不是同一时间点出现误动作;现判断非人为现场操作的情况下,只有现场电磁阀得电阀门才能打开;但是切断阀如何获得供电无法得知。请各位海友、各位大神提供检查思路。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2020-2-18 15:20:32



上一篇:电路符号字母大全
下一篇:凝液蒸汽罐底部线上阀门振动很大

评分

参与人数 2财富 +24 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 martin_112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--气源是否正常,电磁阀供电是否用ups-登录查看全文

 

发表于 2020-2-18 16:13:21

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--DCS是否使用UPS?如果没用UPS,晃电期间DCS控制器是否重启,如果重启,卡件输出会保持在预先设定的安全状态-登录查看全文

 

发表于 2020-2-18 17:29:43

回复

使用道具 举报

4
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这应该显而易见了啊。自己也说了晃电引起。那就解决晃电问题。-登录查看全文

 

发表于 2020-2-18 18:09:36

回复

使用道具 举报

5
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--你们的do卡直接控制阀门还是控制继电器来控制电源?如果是后者的话建议你查一下你们开关阀继电器控制的是24V正还是负。-登录查看全文

 

发表于 2020-2-18 21:39:14

回复

使用道具 举报

6
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--先确认UPS和气源问题吧??-登录查看全文

 

发表于 2020-2-19 08:44:52

回复

使用道具 举报

简介--检查DCS,卡件有没有重启,重启时有可能导致输出异常。-登录查看全文

 

发表于 2020-2-20 08:00:22

回复

使用道具 举报

8
martin_112楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--l847795134 发表于 2020-2-18 16:13 气源是否正常,电磁阀供电是否用ups 气源压力影响已排除,现场设计的气开阀或电开阀,即使气源压力低,切断阀也不会异常打开;电磁阀供电取余DCS系统,DCS两路供电,1路UPS,1路 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 09:55:17

回复

使用道具 举报

9
martin_112楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--丁洪伟 发表于 2020-2-18 17:29 DCS是否使用UPS?如果没用UPS,晃电期间DCS控制器是否重启,如果重启,卡件输出会保持在预先设定的安全状态 谢谢您的回复。如果控制器晃电重启的话,同一控制器上所有的切断阀都会同 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 09:57:37

回复

使用道具 举报

10
martin_112楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--275340019 发表于 2020-2-18 18:09 这应该显而易见了啊。自己也说了晃电引起。那就解决晃电问题。 感谢您的回复。晃电造成的是220VAC供电异常,我公司DCS系统配置两路供电,1路UPS、1路市电,晃电期间DCS系统监控画 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 10:02:01

点评

根据您叙述。共考虑排查方向,因为影响大批气动阀动作的两点因素无非电信号和气信号: 1、UPS电源供电的系统、仪表估计问题不大。但若有GPS供电的部分也有可能引起,不能掉以轻心。 2、普通电源部分,很可能造成现  详情 回复 发表于 2020-2-21 18:04
回复

使用道具 举报

11
martin_112楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--sdlyml 发表于 2020-2-18 21:39 你们的do卡直接控制阀门还是控制继电器来控制电源?如果是后者的话建议你查一下你们开关阀继电器控制的是24 ... 现场控制阀是通过DO卡件控制继电器输出控制现场电磁阀开关,继电器控 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 10:11:47

回复

使用道具 举报

12
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--martin_112 发表于 2020-02-21 10:11 现场控制阀是通过DO卡件控制继电器输出控制现场电磁阀开关,继电器控制的应该是24V电源的正吧,还有想请教一下,继电器控制24V电源的正或负的区别是什么?不是同一时间,不是 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 11:31:10

回复

使用道具 举报

13
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--sdlyml 发表于 2020-2-21 11:31 不是同一时间,不是同一块卡件,不是同一个阀门,但均发生在晃电之后,而且是得电后动作。个人感觉应该不 ... 您的意思是不是晃电引起大电机失电后重启,而电机重启会产生感应电使得 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 16:34:16

回复

使用道具 举报

14
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--martin_112 发表于 2020-2-21 10:02 感谢您的回复。晃电造成的是220VAC供电异常,我公司DCS系统配置两路供电,1路UPS、1路市电,晃电期间DCS ... 根据您叙述。共考虑排查方向,因为影响大批气动阀动作的两点因素无非 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 18:04:50

回复

使用道具 举报

15
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--kyy2121 发表于 2020-02-21 16:34 您的意思是不是晃电引起大电机失电后重启,而电机重启会产生感应电使得附近的阀门误动作对吧?那么平时在电机主备泵切换的时候也是同样的原理啊,难道他们平时导泵的时候阀门也会 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-2-21 18:13:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114168 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197