[求助] 用万用表测流量计输出电流小与显示值正常吗?

[复制链接]
3.3K |12
阅读字号:
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我厂几个涡街流量计,现场显示13m3/h,DCS显示12m3/h。我用手操器475通讯看输出电流换算过来是13。我用万用表串进去测换算过来的确是12的 值。这是怎么回事。量程是0-80.我看仪表和DCS设置上都没有错啊。我真没搞懂,请教各位.学艺不精,请点拨一二

 

发表于 2019-3-11 22:40:05

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有一台虽然万用表串进去测得虽然是12,但DCS显示是13。我看仪表设置里面量程和输出电流设置都一样啊,没哪有错的

 

发表于 2019-3-11 22:42:49

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先,毫安信号长距离传输信号会衰变,电缆电阻也会造成信号不准。你说的只有1/80的变化,你可以在表上发个回路测试看看中控差多少,然后在表头调整4-20ma输出给点补偿

 

发表于 2019-3-12 07:21:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
明天要更好 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看看你们的电源模块吧,量一量表头电压,是否过低了

 

发表于 2019-3-12 07:31:53

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2019-3-12 13:02 编辑

1、你用475看到的,是输出电流的理论值,不是实际值。


2、你串万用表测到的,是输出电流的实际值。


3、据此推断,你用的仪器之输出电流部分,漂了漂了漂小了,下漂量=1÷80=1.25%满量程 。。。故,得对仪器的输出电流,重新标校 。

 

发表于 2019-3-12 07:49:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-3-12 07:49
1、你用475看到的,是输出理论的理论值,不是实际值。

终于正经了一次啊,解答的很到位,通俗易懂

 

发表于 2019-3-12 08:16:06

点评

是终于正紧了一回  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:15
回复

使用道具 举报

hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wx_woniu539539 发表于 2019-3-12 07:31
看看你们的电源模块吧,量一量表头电压,是否过低了

电压21V直流

 

发表于 2019-3-12 08:38:18

点评

电压低了,  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:14
回复

使用道具 举报

batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

电压低了,

 

发表于 2019-3-12 10:14:37

回复

使用道具 举报

batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
钟强XRFE 发表于 2019-3-12 08:16
终于正经了一次啊,解答的很到位,通俗易懂

是终于正紧了一回

 

发表于 2019-3-12 10:15:01

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS没做开方吧

 

发表于 2019-3-12 11:18:15

回复

使用道具 举报

小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

涡街要开方?第一次听说

 

发表于 2019-3-12 14:49:48

回复

使用道具 举报

hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只知道孔板要开方?涡街也需要?

 

发表于 2019-3-12 19:20:08

回复

使用道具 举报

输出电流与手操器电流不匹配,变送模块故障,换一个试一下

 

发表于 2019-3-17 23:36:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118990 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197