QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜

[求助] 【PID图纸上的疑问】流量调节直管段要求?

[复制链接]
3.4K |11
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x


最近闲来看到一张PID图纸,测量的是气体流量,使用涡街流量计、温压补偿、调节阀进行。


但是看图中有不少直管段要求,如下图。


请各位海友说说每个直管段的作用是什么??



调节阀直管段要求.webp

 

发表于 2017-11-17 15:48:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

直管段1和2:是流量计需要的前后直管段长度。直管段3:是规定了温度计与压力取样点之间的间距。直管段5:规定了温度计与调节阀之间的距离。直管段4:明确了流量计的长度。

 

发表于 2017-11-17 16:37:09

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
小小化工工程师 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

匆匆的过客 发表于 2017-11-17 16:37
直管段1和2:是流量计需要的前后直管段长度。直管段3:是规定了温度计与压力取样点之间的间距。直管段5:规 ...

直管段1和2是流量计前后要求,这个理解。不同形式的流量计,前后直管段长度有要求吗?

直管段3,温度计与压力取样点之间的间距是为啥?有什么影响??

另外,直管段5中温度计与调节阀之间的长度有何影响?

直管段4,流量计长度?明确这个意义何在??

 

发表于 2017-11-17 16:40:36

回复

使用道具 举报

小小化工工程师 发表于 2017-11-17 16:40
直管段1和2是流量计前后要求,这个理解。不同形式的流量计,前后直管段长度有要求吗?

直管段3,温度 ...

在GB20093中有相应的规定:
1、流量计前后直管段长度,一般按厂家提出的要求,设计没有提出要求的,按标准附录规定。
2、温度计和压力测点安装时,压力要在温度测点之前,因为反过来会因为温度计影响流体流动状态,而影响压力测量值。5.3.2  压力取源部件与温度取源部件安装在同一管段上时,应安装在温度取源部件之前。
3、温度计与调节阀之间也是这种关系。
现在给帖子评分要扣自己的财富的。不用评分。

 

发表于 2017-11-17 18:15:01

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
小小化工工程师 + 10 谢谢你

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
匆匆的过客 发表于 2017-11-17 16:37
直管段1和2:是流量计需要的前后直管段长度。直管段3:是规定了温度计与压力取样点之间的间距。直管段5:规 ...

同意你的说法。

 

发表于 2017-11-17 18:19:21

回复

使用道具 举报

nmgwhlsmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这pid有点类似常规超声波流量计会对前后直管道有长度要求,常规前10d后5d(d流量计直径),还对直管段的圆度和同心度有要求,防止流量计内部气体涡流等影响,要求计算流量的温度补偿在流量计下游3到5d处,但压力变送器都是流量计表体取压,涡街据我所知没对前后直管道长度要求。

 

发表于 2017-11-17 23:07:36

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 4 涡街流量计没有要求吗?

查看全部评分

回复

使用道具 举报

狮王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是的,流量计需要的前后直管段长度要求的。

 

发表于 2017-11-17 23:28:15

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingwan1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有个不明白的地方,测温和测压的装在流量计和调节阀之间,为什么?装在调节阀之后是否可行。

 

发表于 2017-11-18 12:52:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 温压补偿

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
通常的流量要求前10 后5直管段

 

发表于 2017-11-18 13:26:19

回复

使用道具 举报

孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
来学习一下

 

发表于 2017-11-18 13:58:46

回复

使用道具 举报

tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这种需要加温压测量做补偿的流量计,所有仪表都要求安装在调节阀前,并根据根据管径的大小,对安装距离有明确的规范。质量流量计和容积式流量计似乎没有直管段要求。记不清了

 

发表于 2017-11-18 16:27:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinzhaojiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这pid画的很到位。赞一个

 

发表于 2017-11-18 20:25:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149269 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197