液体添加管路中,使用调节阀进行控制流量。为保证调节阀两端压差稳定,在调节阀出口端加了背压阀。当调节阀开度为100%时,调整背压为3.5barg。

当调节阀开度从80%下降为30%时,发现背压阀的压力下降为3.0barg,而出口的液体继续在流出来。


如果设定背压为3.5barg,那么当管路中压力达不到3.5时,背压阀应该关闭,形成憋压,直至压力升高至3.5barg,才会流通。
当调节阀开度变小,出口端必然会产生压损。这时背压阀应该发挥作用,形成憋压,保证出口处压力始终为3.5barg才对。
出现这种压力下降的情况,并且还有液体流出,可能是什么原因呢?背压阀膜片或弹簧出现问题么?无法完全压紧?


请各位大神帮忙分析一下

 

发表于 2018-2-27 17:05:18

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 gaoyitong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hongzi111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该要么是背压阀控制不稳,要么就是背压阀的膜片坏了,背压阀是压力要超过设定点才会打开的,平时都是关闭的

 

发表于 2018-3-12 14:19:29

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288340 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197