设备厂家要求现场提供DN80蒸汽管道,压力0.4kpa,流量2t/h,

厂家将此蒸汽接减压阀,将蒸汽压力降低至30kpa,然后将DN80管道变径为DN100,然后通入设备,称蒸汽流量可达到1.5t/h。
总感觉哪里不对,请大神指点迷津。

 

发表于 2025-3-13 18:24:22



上一篇:【乙烯罐区技术】乙烯的火灾危险性是哪一种?
下一篇:【乙烯罐区技术】乙烯球罐的操作参数分类?

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 只为遇上你 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
coqlvrpzfjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--你好,这里主要有几个方面需要注意: 1. 压力单位:通常蒸汽压力的单位应为kPa或bar,而不是kpa。0.4kpa实际上意味着非常低的压力,只相当于4000Pa(帕斯卡),而正确的可能是0.4MPa(兆帕),即400kPa。 2. 减压 ...-登录查看全文

 

发表于 2025-3-13 19:29:12

回复

使用道具 举报

3
只为遇上你楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--非常感谢您的回答。 您说得很对,设备厂家要求我方提供DN80,0.4MPa压力蒸汽,流量约为2t/h 然后经过设备厂家提供的减压阀后。蒸汽压力变为30kpa,再变径为DN100管道。 厂家称减压后的蒸汽流量可达到1.5t/h。 但是总 ...-登录查看全文

 

发表于 2025-3-17 18:28:58

点评

0.4Mpa的蒸汽减压后变为0.03Mpa?类似于对空排放了,背压太低了,有这样的设备么? 这么低的背压,调节阀开度会很小,现场蒸汽管道大概率声音会非常响。(调节阀后流量是可能达到1.5t/h的,调节阀的进出口压差大了,  详情 回复 发表于 2025-4-14 10:08
回复

使用道具 举报

简介--DN80 ,0.4MPA的蒸汽流量满足不了2T/H,起码要DN100的管子才可以-登录查看全文

 

发表于 2025-3-18 10:50:01

回复

使用道具 举报

简介--还要考虑减压阀前、阀后蒸汽管道长度-登录查看全文

 

发表于 2025-3-19 07:51:23

回复

使用道具 举报

6
熠熠生辉_X1PWHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--首先,你发现了蒸汽压力值减温减压前压力应该为0.4Mpa,那么你要搞清楚温度是多少呢?因为蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,你只有都知道的情况下才好去判断蒸汽的密度值,你提到的2t/h的流量,其实是温压补偿后的质量流 ...-登录查看全文

 

发表于 2025-4-7 13:38:55

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pzhmotor + 10 深入参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 pzhmotor 于 2025-4-14 10:10 编辑 只为遇上你 发表于 2025-3-17 18:28 非常感谢您的回答。 您说得很对,设备厂家要求我方提供DN80,0.4MPa压力蒸汽,流量约为2t/h 然后经过设备厂 ... 0.4Mpa的蒸汽减 ...-登录查看全文

 

发表于 2025-4-14 10:08:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174936 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197