请教一下,1.污水处理厂自控系统在设计时会要求电气给几路电?污水厂是二级负荷,电气在配电柜内降两路电源切换后提供给控制系统可以吗?还是说必须两路给控制系统,哪怕已经切换后了,也要从配电柜出两个回路给到控制系统;或者说必须在控制室末端切换。2.项目设计时给电气专业提用电要求,电气会问是几级负荷,有点不明白了,几级负荷难道不是说的是整个厂子的负荷等级吗?化工供电规范中提到控制系统属于一级中重要负荷,这个只是针对化工项目吗?化工项目都是一级负荷吗?如果不是,我们给电气说我们控制系统是一级重要负荷,是不是有些矛盾?

 

发表于 2024-10-28 23:04:44

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jousVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国–西藏–日喀则
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
1. 污水处理厂的自控系统通常需要设计时电气至少提供两路电源来增加系统的可靠性。具体是否需要自配电柜内进行两路电源切换,或者在控制室末端切换,主要取决于项目的具体要求和标准。在很多情况下,为了确保控制系统的不间断运行,建议在控制室末端进行电源的双路输入和自动切换。

2. 关于几级负荷的问题,通常指的确实是整个设施或系统中电气负荷的重要性分类。在化工供电规范中,控制系统被列为一级中重要负荷,这主要是针对化工项目。其他类型的项目,如污水处理厂,可能并不直接适用同样的分类。因此,在与电气专业沟通时,应明确说明控制系统对于整个污水处理厂的重要性,并根据实际情况及行业标准提出相应的电源需求和等级划分。如果你的控制系统确实对整体运行非常关键,那么将其定义为一级重要负荷是合理的,从而确保供电的可靠性和安全。
.

 

发表于 2024-10-29 00:21:43

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
  已绑手机  
不是有设计吗

 

发表于 2024-10-29 07:58:35

[发帖际遇]: yahooabce 发主题时在路边捡到 1 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2024-10-31 09:33:21

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 歡喜就好 头上,歡喜就好 赚了 1 财富. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

关于污水处理厂自控系统和电气负荷等级的设计问题,以下是详细的解答:

1. 自控系统的供电设计
在污水处理厂的自控系统设计中,确实需要考虑供电的冗余性和可靠性。根据设计规范和实际工程需求:

配电方式和切换:污水处理厂作为二级负荷用户,通常要求有两路电源供电,以提高可靠性。对于自控系统,通常有两种供电设计方案:
配电柜内切换后再供给自控系统:配电柜在接入两路电源后,通过双电源切换装置(如ATS)来自动切换到备用电源,以保障供电连续性。切换后输出一路稳定的电源供自控系统,这种方式可以降低系统复杂性,满足二级负荷要求。
直接从配电柜提供两路电源到自控系统:在一些项目中,为进一步提高供电可靠性,电气设计可能会直接提供两路电源到控制系统,让控制系统末端自主切换电源。这种方案在关键性更高的场合中会被使用,但在二级负荷场合中并不强制要求。
综上,对于污水处理厂来说,通常允许在配电柜内切换后提供一路电源给自控系统。如果对可靠性要求较高,也可以选择将两路电源直接接入自控系统末端。

2. 负荷等级的定义与用电要求
在项目设计中,给电气专业提用电要求时,电气会问几级负荷,这里涉及负荷等级的定义和实际应用:

负荷等级的适用范围:负荷等级通常指的是整个厂区的负荷等级,主要依据厂区整体供电需求和可靠性要求。例如,污水处理厂一般为二级负荷,而在化工项目中,由于生产安全性和连续性的要求较高,负荷等级多为一级。这样可以确保在出现故障时能优先保证重要设备和系统的供电。
控制系统的负荷等级:在化工供电规范中,控制系统确实被划为“一级重要负荷”,这通常是因为化工项目对安全和连续性要求极高,因此对控制系统的供电可靠性要求较高。但是,不是所有化工项目的负荷都是一级,具体要看项目整体的负荷需求和系统可靠性要求。在污水处理厂项目中,控制系统通常符合二级负荷要求。
因此,若污水处理厂本身是二级负荷,控制系统也不必强行要求一级负荷要求。若直接跟电气专业提“控制系统为一级重要负荷”可能会产生误解,建议明确说明整个厂区和控制系统的负荷等级一致为二级。

 

发表于 2024-10-31 18:02:11

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 小傅fu 头上,小傅fu 赚了 2 财富. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
  已绑手机  
jous 发表于 2024-10-29 00:21
1. 污水处理厂的自控系统通常需要设计时电气至少提供两路电源来增加系统的可靠性。具体是否需要自配电柜内 ...

谢谢!

 

发表于 2024-11-14 21:43:15

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
  已绑手机  
小傅fu 发表于 2024-10-31 18:02
关于污水处理厂自控系统和电气负荷等级的设计问题,以下是详细的解答:

1. 自控系统的供电设计

你说的很清楚,谢谢!

 

发表于 2024-11-14 21:44:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-22 06:36

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.120797 second(s), 83 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197