[求助] 为什么在氢气流量调节阀旁边设置了一个小阀,会有泄露风险吗?

[复制链接]
2.6K |10
阅读字号:
2020_K4Po4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  【工程师】
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x


求助各位前辈(如下图)

(1)为什么在薄膜调节阀旁边要设置一个小阀(如图中红色箭头所指)
(2)管道内介质为氢气,这个小阀有没有泄露氢气的风险?需要用盲板盲住吗?

感谢各位的指导


image.png
上图管径为 125

 

发表于 2024-5-19 16:50:45

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 2020_K4Po4 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

giophenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
(1)小阀可能是用作排放、取样或维修时切断用途。
(2)氢气有泄露风险,小阀应确保密封性好,若非必要操作可用盲板封闭。
.

 

发表于 2024-5-19 17:02:35

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

gwd1988VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
小阀是为调节阀检修时泄压用的 ,加丝堵或管帽或法兰盖。

 

发表于 2024-5-19 19:47:49

回复

使用道具 举报

小年糕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
应该是调节阀检修时泄压用的

 

发表于 2024-5-20 08:42:05

回复

使用道具 举报

閭撹緣馃馃殫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
感谢分享,学xi学xi

 

发表于 2024-5-22 10:44:49

回复

使用道具 举报

sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
在这个部位设置向上小阀门,也是第一次见到,一般在管道底部设置排凝阀。

 

发表于 2024-5-22 10:54:54

回复

使用道具 举报

放空阀,一般是调节阀检修时放空使用,平时需要加盲板。

 

发表于 2024-5-23 08:54:16

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
当中间的调节阀出现故障,首先要关断进出口阀门,然后将该阀打开泄放,在无压条件下进行维修。平常该阀门应使用堵头封堵,防止外漏。

 

发表于 2024-5-23 09:51:10

回复

使用道具 举报

乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
导淋阀

 

发表于 2024-5-28 14:06:54

回复

使用道具 举报

囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【加氢设备工程师】
  已绑手机  
3楼正解,气体介质是放空,液态介质是排凝。检修调节阀泄压排空的作用

 

发表于 2024-6-12 13:36:01

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 16:41

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.161954 second(s), 98 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197