TON和TOFF以及TOF什么意思

 

发表于 2024-4-28 11:10:17

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xiaodouzi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
TON,TOFF和TOF是计时器功能中的术语,通常用在可编程逻辑控制器(PLC)编程中。

- **TON**(Timer On Delay):延时开启计时器。这种类型的计时器在输入信号激活后开始计时,延时一定时间后输出信号变为激活状态。

- **TOFF**(Timer Off Delay):延时关闭计时器。当输入信号停止后,这种计时器开始计时,经过设定的延时后,输出信号才变为停止状态。

- **TOF**(Timer Off Delay):这个也是延时关闭计时器,和TOFF功能相同,只是另一种称呼。

这些功能在自动化和控制系统中非常重要,用于控制事件的顺序和时长。
.

 

发表于 2024-4-28 11:24:07

点评

三种计时器分别适用于什么场景,谢谢  详情 回复 发表于 2024-5-2 09:43

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

我的名片景新_f0DWlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川硕士  |  头衔:  【中化学-系统工程师】
  已绑手机  
good

 

发表于 2024-5-1 13:30:28

回复

使用道具 举报

xiaodouzi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  【煤气化技术交流版 资深参与者】
  已绑手机  
bingyu2000 发表于 2024-4-28 11:24
TON,TOFF和TOF是计时器功能中的术语,通常用在可编程逻辑控制器(PLC)编程中。

- **TON**(Timer On D ...

三种计时器分别适用于什么场景,谢谢

 

发表于 2024-5-2 09:43:58

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
只有TON和TOFF吧,还有一个TP。
TON,使能条件满足的情况下,开始计时,只有达到设定值,才输出,如果中途没到计时值,计时就会清零。接通后,计时器仍然计时,直到达到最大值,并保持最大值。当接通后,使能条件不满足了,立马断开,计时器并复位。应用场景:可以用来蔽屏干扰,如氧含量大于8%时会触发安全联锁,有可能是信号干扰,有时会有断暂的信号跳变,这时,只要接个2秒的延时接通定时器就可以了。
TOFF,就是延时断开计时器。当使能条件满足了,立马接通,当使能条件不满足了,开始计时,达到计时值后,才断开,如果没有达到计时值时,使能条件又接通,计时清零,当使能条件断开后开始计时。应用场景:按下走廊的灯,灯亮了,手移开后,灯开始计时,达到半分钟后灯灭了。
TP定时器,就是产生一个定宽脉冲,这个用在电机的启动和停止信号上。
如果使能信号ON,输出就ON,计时一定的设定时间后,就OFF,而不管使能信号是ON,还是OFF,
举个例子:如果定时时间为2S,如果使能信号ON了,并一直保持,这时输出信号ON 2秒后OFF。你想再次触发输出,只能使能信号OFF后再ON.同样,如果使能信号ON了一瞬间,输出也是产生2S的脉 宽信号。
我们浙大中控中用得很多的就是用来产生给电机接触器控制回路中并联的启动信号和串联的停止信号产生2S的脉宽信号,以便DCS控制电机的启停。触发使能信号和输出信号都是同个信号,如P102泵的启动信号是数字量输出,位号为P102_Q,那么这个TP触发信号是P102_Q,输出也是P102_Q,这样在界面上把P102_Q置ON后,过2S后,输出P102_Q就会OFF。

 

发表于 2024-6-3 08:25:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 18:49

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.046770 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197