[已解决] 防爆接线箱内配卡式温变,需要单独的防爆证吗?

[复制链接]
640 |12
阅读字号:
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题。正常我们配置防爆接线箱是按照防爆区划分来配的,举个例子就是接线箱在2区,接线箱内部需要配一个本安的卡式温变,常规我们配一个增安的接线箱就可以满足要求了。但是最近接触一个接线箱厂家,他提出来接线箱就是用来放接线端子接线的,不能放温变这种电器元件,增安的接线箱放电器元件需要单独取证,就是带着装好温变的箱子取证,指定温变型号。我想知道有这种说法吗?

 

发表于 2024-4-17 14:18:26

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 DLP仪表刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
是的,有这种说法。防爆接线箱如果要内置非常规电器元件(如温度变送器),确实可能需要额外的防爆认证。因为防爆接线箱的防爆证通常只针对接线箱本身的结构和防爆类型,如增安型。当接线箱内部安装了其他电器元件时,整体系统的防爆性能可能受到影响,因此可能需要针对整体装置进行重新的防爆认证,确保安全合规。这种做法有助于确保接线箱及其内部元件在实际使用中满足防爆安全要求。你可以进一步咨询具体的认证机构或者查看相关的防爆标准来获取更详细的信息。
.

 

发表于 2024-4-17 14:35:10

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
chem0 发表于 2024-4-17 14:35
是的,有这种说法。防爆接线箱如果要内置非常规电器元件(如温度变送器),确实可能需要额外的防爆认证。因 ...

可是在实际的各个工程施工里,没听说谁家有这样的说法要求啊,而且这东西比如温变,厂家这么多,型号这么多,都要单独取证也不现实吧。也不知道这玩意到底什么标准,是所有防爆区都要这样还是分区是这样。

 

发表于 2024-4-18 08:22:42

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
自己顶一下,希望大家结合现场实际给点意见

 

发表于 2024-5-6 09:33:49

回复

使用道具 举报

chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
DLP仪表刘 发表于 2024-05-06 09:33
自己顶一下,希望大家结合现场实际给点意见


在实际的工程项目中,各个现场的实际操作通常会依据项目的具体要求以及现行的国家或行业标准来执行。标准的解读和执行可能在不同的项目和地区有所差异。有些项目可能会要求更为严格的防爆措施,包括对接线箱内部安装的电器元件进行额外的防爆认证。而有些项目则可能认为,只要接线箱内部安装的电器元件本身具有合适的防爆认证且不影响接线箱整体的防爆性能,就不需要进行额外的认证。

为了获取更准确的意见,可以考虑以下几个方面:
1. 咨询当地的安全监管部门或认证机构,了解相关的法规和标准要求。
2. 参考类似项目的实践经验,了解行业内的通行做法。
3. 检查具体的项目规范或合同要求,看是否有明确规定。
4. 咨询防爆设备的生产厂家或专业的防爆工程师,获取专业意见。

最终的做法应以确保现场安全和满足法规要求为前提。如果项目中对防爆认证有明确要求,或者存在不确定性,建议遵循更为严格的标准来保障施工的安全性。
.

 

发表于 2024-5-6 10:38:31

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
DLP仪表刘 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
刚查了下3836.15里面说,仅有Ex元件防爆证书的外壳,无论是隔爆还是增安都不能直接使用,得整体装配后取证才行,设备不经重新评定不能改变设备内部元件。估计这个厂家没有经认证的防爆温变箱

 

发表于 2024-5-6 14:49:01

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
fengxing08 发表于 2024-5-6 14:49
刚查了下3836.15里面说,仅有Ex元件防爆证书的外壳,无论是隔爆还是增安都不能直接使用,得整体装配后取证 ...

感谢回答。其实本人也参与过很多成套设备的验收,机组,泵,鼓风机,常见的就是温变还有振动位移的放大器,从来没涉及过这种防爆单独取证的说法,基本默认的就是一个隔爆箱就可以了,也可能是没太关注这方面的问题。

 

发表于 2024-5-6 15:35:23

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
DLP仪表刘 发表于 2024-5-6 15:35
感谢回答。其实本人也参与过很多成套设备的验收,机组,泵,鼓风机,常见的就是温变还有振动位移的放大器 ...

温度变送器也就五条线,三条是与PT100相连,几乎没啥电流,还有二条信号线,如我们这里是连到浙大中控DCS机柜里,模拟量输入点,最大短路电流是25MA,非常安全。

 

发表于 2024-5-27 20:26:53

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 防爆接线箱是否需要单独的防爆证
    • 防爆接线箱作为用于易燃易爆环境的特殊设备,其安全性能必须经过严格的测试和认证。
    • 在中国,防爆电器需要符合GB3836.1-2021《防爆电器 第1部分:设备通用要求》和GB3836.2-2021《防爆电器 第2部分:防爆型“d”设备》等国家标准的要求,并获得国家认监委指定的防爆产品认证机构的认证。
    • 如果防爆接线箱内部配备了卡式温变等电器元件,并且这些元件与接线箱共同构成一个完整的防爆系统,那么这个系统通常需要作为一个整体进行防爆认证。这意味着整个系统(包括接线箱和内部电器元件)需要符合相关防爆标准,并获得相应的防爆证书。
  • 增安接线箱是否可以直接用于放置电器元件
    • 增安接线箱和防爆接线箱在防护等级、安全性能、适用环境等方面存在较大的区别。增安接线箱一般适用于温度较低、湿度较低的场所,而防爆接线箱则适用于易燃易爆、有腐蚀性、高温、高湿的恶劣环境下。
    • 如果增安接线箱需要用于放置电器元件,特别是需要在易燃易爆环境中使用的电器元件,那么需要特别注意其安全性能是否满足要求。在某些情况下,增安接线箱可能需要进行额外的安全评估和改造,以确保其能够满足特定环境下的安全要求。
    • 关于接线箱厂家提出的“增安的接线箱放电器元件需要单独取证”的说法,这可能是由于特定项目或特定环境下的特殊要求。在某些情况下,为了确保整个系统的安全性能,确实可能需要对接线箱及其内部电器元件进行整体的防爆认证。


 

发表于 2024-5-30 15:05:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
DLP仪表刘 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
一般大厂家都有证的,多找两个厂家。
增安箱子里需要放防爆类的元器件,隔爆箱子无所谓,但需要注意铭牌是控制箱。

 

发表于 2024-5-31 16:17:47

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 20:42

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.056674 second(s), 89 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197