[讨论] 有设计规范对调节阀的调节精度做过规定吗?

[复制链接]
543 |7
阅读字号:
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有设计规范对调节阀的调节精度做过规定吗?

SH和HG貌似没有对调节阀的调节精度有任何表述,但是自力式调节阀说明了10%~20%,常规工程设计中,调节阀数据表也不写调节精度,这是为何呢?

 

发表于 2024-2-19 09:38:47

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
自力式调节阀说明了10%~20%,这来自于哪个规范?

 

发表于 2024-2-19 09:46:11

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
四海有闲田 发表于 2024-2-19 09:46
自力式调节阀说明了10%~20%,这来自于哪个规范?

SH3005 第31页

 

发表于 2024-2-19 13:33:38

回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
我刚看了下,我们公司的调节阀选型表就没精度

 

发表于 2024-2-20 14:15:23

111111.png
回复

使用道具 举报

bylyl419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【阀门技术支持】
  已绑手机  
咱们国家的调节阀出厂精度一般是按1.5%算的,这个1.5%是按行程计算的,打千分尺。实际上这个精度和定位器有关系,也和阀门的制造相关。因为控制阀在不同开度的Cv是不一样的,按照ANSI/ISA 75.11.01,一般来说,在每个位置偏差正负10%的Cv值都是合格的,举例来说,如果在开度50%的时候Cv值理论计算是100,那么实际出厂的Cv值在90到110之间都是合格的。这么看的话,讨论调节阀的精度没有太多意义。如果用户需要具体的Cv值曲线,那么可以做标定测试,需要额外付费给厂家,核电的许多关键阀门就是这么做的。另外,如果实测Cv值曲线与厂家提供的理论Cv值曲线重合度好,那么这个必定是一个优秀的调节阀厂。

 

发表于 2024-2-20 15:10:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
superme84 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bylyl419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【阀门技术支持】
  已绑手机  
图片没有截全,仅供参考

 

发表于 2024-2-20 15:15:48

image.png
回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
SH/T 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程 > 5 仪表的校验与调整 >
5. 8. 8 控制阀的灵敏度试验可用百分表测定,根据定位器输出/弹簧工作范围确定通入薄膜室压力为10% 、50% 、90%三点停留,阀位分别停留于相应行程处,增加或降低信号压力,测定使阀杆开始移动的压力变化值,该值不得超过信号范围的1.5% ,有阀门定位器的控制阀压力变化值不得超过0.3% 。
这个规范内容的要求为0.3%-1.5%,实际现场偏差2%以上也很有可能,大部分重要控制阀门建议做阀位反馈,中控可以实时查看偏差数值并提供预测性维护,防止出问题在处理。

 

发表于 2024-2-23 20:41:29

回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
  已绑手机  
邓小平说过:“不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫”,猫是用来抓耗子的,没必要看人家肤色

 

发表于 2024-2-24 07:36:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 00:20

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.778055 second(s), 93 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197