[讨论] 有关压力变送器测量范围选择问题

[复制链接]
692 |4
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 工程的程 于 2023-11-6 11:37 编辑

.一般我们会根据工艺提的运行值,按2倍选仪表需要的测量范围或者说量程,我们一般选仪表时,看仪表样本中测量量程,只要我们选的量程在这个样本量程内就行。我想问一下,样本的这个最小和最大量程说明什么问题,工艺要求的运行值跟这有关系没?运行值要不要在这个范围内。比如EJA210AM膜盒测量量程是1-100KPa,工艺测量值是700Pa,测量范围选0-1.6KPa,用这个仪表可以吗?2.调压力变送器时,是把0-1.6的这个范围是跟4-20ma对应吗?3.还有个疑问,仪表膜盒感应压力,膜盒是不是在大于一定压力时才有位移,如果是,那仪表是不是有这么个限值?4.样本中测量量程比如1-100kpa,是不是反应的仪表量程比是100:1,5.仪表如果选好了使用量程,最小刻度怎么确定

 

发表于 2023-11-6 10:56:20

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
EJA的1-100KPa的最小测量值是1KPa,最大量程是100KPa,量程比是1:100,1KPa以下可以测量显示,但精度不保证,你设定在0-100KPa范围内可以任意调整量程,输出对应的都是4-20mA

 

发表于 2023-11-6 11:18:52

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
关于压力变送器的量程选择,有以下一些要点需要注意:

1. 仪表的最小和最大量程:仪表的最小和最大量程(也就是你说的样本量程)其实是制造商根据该仪表设计和制造时的物理和技术条件设定的。这个范围内,仪表的测量应该是相对准确和稳定的。如果超过这个范围,仪表可能因为设计和技术条件的限制无法准确测量,或者测量的结果不稳定。

2. 工艺要求的运行值:工艺要求的运行值应该在你选定的量程内。也就是说,你选定的量程应该能覆盖工艺需要的全部运行范围。

例如,你给出的EJA210AM膜盒测量量程是1-100KPa,但实际工艺测量值是700Pa,选择的测量范围为0-1.6KPa。这是完全可以的,因为工艺测量值在选择的量程内,而选择的量程又在仪表的样本量程内。

3. 对于压力变送器的调整,一般确实是将测量范围(如0-1.6KPa)与输出信号(如4-20mA)对应起来,这是一种线性关系,即压力越高,输出的电流信号越大。

至于你的最后一个问题,膜盒是根据感应到的压力产生位移的,但并不是说一定要大于某个压力才会有位移。只要有压力差,膜盒就会产生位移。而且,膜盒的设计和材料都会影响到这个位移,因此制造商通常会设定一个最小测量范围,以保证仪表的准确性和稳定性。因此,一般来说,仪表是有一个最小测量范围的,这也就是你说的“限值”。
.

 

发表于 2023-11-6 11:28:02

回复

使用道具 举报

举例,输出4~20mA对应测量范围是0~100 kPa,最大工作压力400 kPa。如何选择测量范围?
最大工作压力400kPa 决定可选0.01~1bar 及其以上档位的压力变送器。
设定测量范围为 100 kPa,如果选择0.01... 1bar,最大测量范围为 100kPa。量程比 r = 100/100=1 ,精度 ≤0.065% ,误差为 100*0.065/100kPa=0.065kPa;
如果选择0.16... 16bar,最大测量范围为 1600kPa。量程比 r = 1600/100=16,精度 ≤(0.004*16+0.045)%=0.109%,误差为 1600*0.109/100kPa=1.744kPa。两者相差1.744-0.065=1.679kPa。
所以压力变送器的测量范围选择0.01 ... 1 bar。

 

发表于 2023-11-6 11:48:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.287298 second(s), 65 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197