rujimmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--根据GB50770要求SIS系统要保证故障安全,是不是现场参与SIS联锁的仪表本身故障为了保证安全也得要触发安全联锁?这个有没有规范依据?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2022-9-28 14:54:27



上一篇:定华雷达知识讲堂:雷达物位计、料位计、液位计究竟有什么区别?
下一篇:化工厂设备及仪表原理------ 涡轮流量计.gif

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 rujimmy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--标准上不是写的很清楚了,如果你这个子系统无法完全保障主系统故障安全,才需要设置连锁动作,如果有冗余的话就不需要设置连锁。-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:18:31

点评

要考虑哈?如果诊断覆盖率满足要求呢,也要?  详情 回复 发表于 2022-9-28 15:20
回复

使用道具 举报

3
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 15:18 标准上不是写的很清楚了,如果你这个子系统无法完全保障主系统故障安全,才需要设置连锁动作,如果有冗余的 ... 要考虑哈?如果诊断覆盖率满足要求呢,也要? ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:20:31

回复

使用道具 举报

简介--rujimmy 发表于 2022-9-28 15:20 要考虑哈?如果诊断覆盖率满足要求呢,也要? 就是考虑该子系统动作后,能否完全阻止故障进一步扩展,如果可以,就不用设置,如果不能保证,那就需要设置连锁。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:23:33

点评

比如说 人工发现仪表故障了,手动按下急停按钮或者人工手动远程关闭阀门或打开阀门或停泵,能保证设备处于安全状态,这也得设自动联锁哈?  详情 回复 发表于 2022-9-28 15:28
回复

使用道具 举报

5
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 15:23 就是考虑该子系统动作后,能否完全阻止故障进一步扩展,如果可以,就不用设置,如果不能保证,那就需要设 ... 比如说 人工发现仪表故障了,手动按下急停按钮或者人工手动远程关闭阀 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:28:11

回复

使用道具 举报

简介--rujimmy 发表于 2022-9-28 15:28 比如说 人工发现仪表故障了,手动按下急停按钮或者人工手动远程关闭阀门或打开阀门或停泵,能保证设备处 ... 举个例子吧,最简单的,储罐高高液位到警戒线紧急切断阀自动切断,这时 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:32:01

回复

使用道具 举报

简介--rujimmy 发表于 2022-9-28 15:28 比如说 人工发现仪表故障了,手动按下急停按钮或者人工手动远程关闭阀门或打开阀门或停泵,能保证设备处 ... 你说的这个是手动连锁关闭,如果设置成自动连锁的话,当工人发现仪表故 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:34:39

点评

我的意思就是 仪表故障了 要自动触发安全联锁吗? 仪表故障的话 操作站应该能看到的,然后手动触发联锁 这样满不满足要求呢?  详情 回复 发表于 2022-9-28 15:40
回复

使用道具 举报

8
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--兴伟阀门 发表于 2022-9-28 15:34 你说的这个是手动连锁关闭,如果设置成自动连锁的话,当工人发现仪表故障了,手动按下急停按钮,那么就会 ... 我的意思就是 仪表故障了 要自动触发安全联锁吗? 仪表故障的话 操作 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:40:30

回复

使用道具 举报

简介--rujimmy 发表于 2022-9-28 15:40 我的意思就是 仪表故障了 要自动触发安全联锁吗? 仪表故障的话 操作站应该能看到的,然后手动触发联锁  ... 满足要求,规范只规定要有自动连锁,具体触发条件有自动触发 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-28 15:50:27

回复

使用道具 举报

简介--仪表故障了不一定触发联锁,要分析每一种工况,比如流量仪表故障,可能触发低低联锁,压力仪表故障显示压力低,就不会触发高高联锁,等等要具体情况具体分析 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-29 06:08:42

点评

假如我要设置检测仪表本体故障触发联锁,能不能自由设置,比如说我正常压力高联锁打开放空阀,我能不能设置仪表故障设置为输出一个满量程 然后触发联锁 打开放空阀?还是就如您说的,故障了 只能输出个低值?  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:12
回复

使用道具 举报

11
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--HWSPJ2008 发表于 2022-9-29 06:08 仪表故障了不一定触发联锁,要分析每一种工况,比如流量仪表故障,可能触发低低联锁,压力仪表故障显示压力 ... 假如我要设置检测仪表本体故障触发联锁,能不能自由设置,比如说我 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-9-29 09:12:53

回复

使用道具 举报

12
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--仪表故障是否触发联锁主要从风险的角度(也可以从可靠性与可用性角度)出发,原则上1)DCS不做故障安全型;2)SIL1酌情,宜做故障安全型;3)SIL2应做故障安全型。 或将2)3)条整合为安全联锁当选择结构高于SIL要求 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-10-19 14:03:16

回复

使用道具 举报

13
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--5Q56 如何理解仪表故障安全 A:故障安全:安全仪表系统发生故障时,使被控制过程转入预定安全状态。 安全仪表功能(SIF):为了防止、减少危险时间发生或保持过程安全状态,用测量仪表、逻辑控制器、最终元件及相关 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-10-19 14:05:03

回复

使用道具 举报

14
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--联锁需要做故障安全型吗? 非安全联锁不做故障安全型,安全联锁宜做故障安全型。主要参考规范HGT20511、GBT50770。 GBT50770中有如下要求: 5.0.11 安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时, ...-登录查看全文

 

发表于 2022-10-19 14:06:01

回复

使用道具 举报

15
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--. 标准中划红线的那段话,意思是:如果没有冗余,连锁回路中的仪表故障,应该产生一个预定的状态。; 通常实现这个要求的方法是:使仪表的故障状态,和连锁信号的状态一致。具体做法就是通常要求的正常状态下回路贯 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-10-19 16:06:24

回复

使用道具 举报

简介--如RTD回路HH联锁,安全栅组态时断路输出电流跑大。 此时故障了温度就HH了,触发联锁。-登录查看全文

 

发表于 2022-10-19 16:32:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105055 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 | 