勿忘心安_Y6170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教一下,现场压力变送器更改量程之后,是否需要进行一次零次及满量程的调校,比方0-6米罐子,如果内部为水压力范围为0-60kpa,现更改为别的介质密度变了,密度变为了1.2,压力范围变成0-72kpa,若此时我将压力变送器量程更改为0-72kpa,是否需要进行一次零次及满液位量程的调校,求指教,或者说压根不需要调校,1.2密度介质满液位6米时,压力就是72kpa?

 

发表于 2021-7-7 14:56:17

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 勿忘心安_Y6170 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要进行校准,只有校准了之后才能说明你修改的量程是正确的。

 

发表于 2021-7-7 15:17:36

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
改下量程上限不就行了,其它都不要动,包括表的位置。就是把上限加12kpa。

 

发表于 2021-7-7 16:32:40

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
直接改量程就可以了,如果担心有偏差,看下零点是否准确,否者需要清零(最好拆下检查有无脏污)

 

发表于 2021-7-8 08:28:47

回复

使用道具 举报

江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正常修改下量程即可。

 

发表于 2021-7-8 09:12:15

点评

好的 谢谢了  发表于 2021-7-12 15:22
回复

使用道具 举报

wx_卜瑞刚130815169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
更改量程就可以

 

发表于 2021-7-8 14:56:58

回复

使用道具 举报

勿忘心安_Y6170楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

好的,谢谢了

 

发表于 2021-7-12 15:22:09

回复

使用道具 举报

勿忘心安_Y6170楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
江苏杰克仪表 发表于 2021-7-8 09:12
正常修改下量程即可。

大佬,还想请教你一下,比如罐内压力30kpa,我给压变量程改成0-100.0-200.0-10000.0-30000,现场压力变送器都会显示30Kpa吗,就是现场显示是根据什么原理显示的,我知道远传是输出4-20mA,现场显示依据什么呀,大佬请赐教。

 

发表于 2021-7-12 15:47:44

回复

使用道具 举报

江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
勿忘心安_Y6170 发表于 2021-7-12 15:47
大佬,还想请教你一下,比如罐内压力30kpa,我给压变量程改成0-100.0-200.0-10000.0-30000,现场压力变送 ...

传感器也分量程段的,要看变送器出厂上下限,不是你随心所欲想怎么改就怎么改的,30mpa测30KPA线性就不是很准了,30KPA小压力改30mpa大压力,传感器同样也会受损。4-20mA对应的是你的量程上下限。

 

发表于 2021-7-12 16:02:45

回复

使用道具 举报

Automan_NwixUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
勿忘心安_Y6170 发表于 2021-7-12 15:47
大佬,还想请教你一下,比如罐内压力30kpa,我给压变量程改成0-100.0-200.0-10000.0-30000,现场压力变送 ...

你改变了量程,只是改变输出4-20mA电流对应的压力值。变送器本身能测量的范围都是出厂的时候就标定好的,跟你改变量程没有关系。变送器测量出来的压力只要在你设置的量程范围之内,就能正常显示测量的压力值。本来量程是0-120kPa,30KPa可能是对应的是8mA,改了量程为0-240kPa之后,还是30kPa,对应的电流就是6mA了。

 

发表于 2021-7-14 15:01:07

点评

是的,我前两天已经用手操器改了,改过之后变送器本身的压力没变,只是输出的电流变化了,谢谢。  发表于 2021-7-21 14:58
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183457 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197