P+F 的安全栅,KCD2-SOT-EX1型号拨码开关怎么用? I  和 II是什么意思?

 

发表于 2020-6-24 19:23:25

sss.webp
ddd.webp

KCD2-SOT-EX1.pdf

326.01 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
达里加 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

没看明白。

 

发表于 2020-6-24 20:34:05

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
?它的手册看不懂?

 

发表于 2020-6-24 20:41:23

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2020-6-24 21:54:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
tiger2010 发表于 2020-6-24 20:41
?它的手册看不懂?

这个英文手册没写拨码开关怎么用

 

发表于 2020-6-25 19:19:12

点评

第9页这个不是?  详情 回复 发表于 2020-6-25 20:48
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 tiger2010 于 2020-6-26 21:42 编辑
liu530014416 发表于 2020-6-25 19:19
这个英文手册没写拨码开关怎么用

第9页这个不是?

 

发表于 2020-6-25 20:48:08

Screenshot_20200625_204602_cn.wps.moffice_eng.webp

tdoct3051__eng.pdf

223.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 能把说明书传上来吗

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   

现场是个浮子流量开关,干触点,原来S1-S4都在I位,但是安全栅亮红灯,拨动流量指针,DCS ON OFF不变换,后来把S3拨到II位,安全栅不亮红灯。拨动现场指针,DCS ON OFF,切换。我想知道拨S3对吗?看说明怎么S3是线路错误检测。我所知道是 S1在II 是取反输出,现场接通时,安全栅LED yellow灯亮。

 

发表于 2020-6-26 21:34:13

点评

?我在它官网下载的,和你在一楼放的不是一个?你实际接线是什么样子的?  详情 回复 发表于 2020-6-26 21:48
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 tiger2010 于 2020-6-26 21:55 编辑
liu530014416 发表于 2020-6-26 21:34
现场是个浮子流量开关,干触点,原来S1-S4都在I位,但是安全栅亮红灯,拨动流量指针,DCS ON OFF不变换, ...

?我在它官网下载的,和你在一楼放的不是一个?你实际接线是什么样子的,7&8也接线了么?假如是干触点,S3就不能在I位置了。

 

发表于 2020-6-26 21:48:09

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 HEJIYUER 于 2020-6-27 00:17 编辑
liu530014416 发表于 2020-6-26 21:34
现场是个浮子流量开关,干触点,原来S1-S4都在I位,但是安全栅亮红灯,拨动流量指针,DCS ON OFF不变换, ...

S1:控制   输入信号 和 安全栅输出信号1 是否反向。
以输出信号1 闭合为基准,假如此时现场开关是闭合状态, S1-1(不反向);假如此时现场开关是断开状态,S1-2(反向)。

S2:决定 安全栅输出信号2  的定义
S2-1:输出信号2 和1 相同,COPY;S2-2:输出信号2 代表开/断路报警, 报警触发就断开。

S3:是否设置开/断路检测
S3-1:激活, S3-2:不激活。
(如果现场是NAMUR探头,或者干触点串并联线路检测电阻,那么就激活它;否则就不要激活,免得误报警)

S4: 没有意义,无所谓拨哪里。


 

发表于 2020-6-27 00:12:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103638 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197