[求助] 最近检查要求操作室正压送风,怎么解决?

[复制链接]
10.3K |16
阅读字号:
海曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
公司地处成都,最近检查要求操作室正压送风,目前操作室有空调,请问怎么解决正压送风?

 

发表于 2019-4-29 15:06:02

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海曲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安装一台空压机,将压缩空气通入操作室内

 

发表于 2019-4-29 17:12:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照洁净室的标准来

 

发表于 2019-4-29 23:12:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好是把操作室设置的位置进行调整,就可以不用正压送风这个安全措施了

 

发表于 2019-5-4 22:47:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
juy7fgr5 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guxioaye | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为什么要正压送风?是为了避免危险性气体进入控制室吗?

 

发表于 2019-5-5 09:58:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
juy7fgr5 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

as408392647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不知是什么厂区的控制室,要求正压。这个一般是在消防上面考虑,防有毒气体,防烟

 

发表于 2019-5-5 16:11:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
juy7fgr5 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以把仪表气引入中控室

 

发表于 2019-5-8 18:18:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
juy7fgr5 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这得看仪表气是什么气体,如果是氮气那对于中控室人员来说可能就是致命的,可能缺氧窒息。

 

发表于 2019-5-12 20:40:00

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cjj8088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
通一根管道到干净空气的上方向处

 

发表于 2019-5-14 14:58:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我爱你海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼上的做法简单有效。

 

发表于 2019-5-16 16:05:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岁月搁浅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你的操作室是否在防爆区,在防爆区采用正压通风是为防爆考虑

 

发表于 2019-5-17 17:42:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那些说通压缩空气管道的,估计都是应付检查应付惯了的;人家提出这个问题是为了降低安全风险的,有些事情还是不能去应付了事的;这个控制室应该是位于爆炸危险区域内了,一般可以采取设置正压通风的方式来避免其处于爆炸危险区,做法:从爆炸危险区外用风管引干净的空气进入控制室,需要保持至少50Pa的压力,另外还需要在出口出设置一个缓冲门斗,缓冲门斗也需要正压通风,保持30Pa的压力,也就是说从控制室到缓冲门斗再到车间需要一个压力梯度来维持控制室始终相对正压;所以这种情况是需要设置引风机、风管等通风设施的,不是简单的通一根压缩空气管就能解决的,既然是安全隐患,一定要整改到位。

 

发表于 2019-5-21 08:41:59

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

八大哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–明尼苏达州
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼上说得对

 

发表于 2019-9-8 21:37:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1 楼主的问题是在空调情况下如何解决正压通风问题,若没有空调,正压通风很简单,是否此意思?
2 中央空调本身的空气是循环的,因此门窗密封性好的话,室内压力微高于室外大气压,已经具备了阻碍外部有毒可燃气体进入室内
3 空调的室内需要更换空气以保持氧含量和排除人员呼出的二氧化碳,因此把新鲜风入口转到足够高度的安全位置,即等同于正压风的吸入口,达到同等效果
4 如果门窗密封不佳,补充空气的量增加,也会带来空调电耗的增加

 

发表于 2019-9-9 16:29:12

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
爆炸性气体环境用电气设备 正压房间或建筑物的结构和使用  GB3836.17

 

发表于 2019-9-9 21:30:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
juy7fgr5 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
几年前我们在控制室增加了压力表(和大气的差压表),以观察控制室的压力。保持控制室和控制楼办公室的正压(我们要求至少大于15kpa)。维持好中央空调的运行,包括补充的新风系统。当有大量泄漏的紧急情况下,必须要关闭外部的新风进入到控制室,新风系统入口的紧急切断阀要关闭。注意:新风入口必须要安装有毒和可燃气体检测器,一定报警,会自动联锁;控制室的DCS上也要有关闭新风的紧急按钮。问题是在新风系统停止后,要维持正压,比较难。还有一点,要评估中控室的空间和人员的情况,在缺少新风的条件下,控制室能呆多久,这要经过评估和计算的,审计的时候,有的专家要看相关的文档。

 

发表于 2019-9-17 16:40:25

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
地处成都....... 估计带队检查的是梁总工(他喜欢干这事),几年前在煤气站遇到过同样的问题,除了挂固定式煤气报警仪外,不仅操作室,鼓风机房、配电房也要求正压通风(加压机房我是解释了半天才没让保证正压)。

选择确保没有危险气体的位置安装一根导气管,中间夹一个防爆的轴流风机往室内灌风就有正压了。吐槽:我们风机选大了,冬天操作工冷得发抖。
你有空调,可考虑将导气管出口接到空调进气口位置。担心空调风量不够就再分个叉引一根到操作室,确保无毒的气体能送进房间维持正压。  

 

发表于 2019-9-18 14:45:16

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.397200 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197