[讨论] 温度变送器接哈特找不到设备

[复制链接]
2.7K |12
JSYZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
E+H温度变送器换个表头,在校验室用哈特改量程,却找不到设备,24电源正常,难道还要串个250欧姆电阻吗?请指导一下谢谢\ud83d\ude4f

 

发表于 2018-11-3 13:01:28

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
955559 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 JSYZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是的,需要外加电阻,如果有校验仪就好说了

 

发表于 2018-11-3 13:06:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是的,需要加电阻(负载)

 

发表于 2018-11-3 13:33:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

笑苍白如纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
是的,需要加个标准电阻或加装个温度安全栅也可以

 

发表于 2018-11-3 15:26:58

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

云淡风清_GMVQVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
是的

 

发表于 2018-11-4 19:54:49

回复

使用道具 举报

蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加个安全栅就可以了

 

发表于 2018-11-5 10:44:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你用的电源是什么电源,如果开关电源用475是连不上的,你可以用过程校验仪给个24V 再用475连就可以了。

 

发表于 2018-11-5 13:28:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看图理解,略略略

 

发表于 2018-11-5 15:07:46

回复

使用道具 举报

为什么我的图传不上去

 

发表于 2018-11-5 15:09:07

看图理解

看图理解
回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人使用经验,用艾默生自己的HART手操器一般在控制室就能直接连上,因为上位机检测本身就有负载;但是国产的HART手操器稳定性差点,必须串联250Ω电阻。然后把手操器两端接到电阻的两端或者仪表的两端都行。

 

发表于 2018-11-5 15:49:03

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1 发表于 2018-11-5 15:49
个人使用经验,用艾默生自己的HART手操器一般在控制室就能直接连上,因为上位机检测本身就有负载;但是国产 ...

兄嘚,仪表单效必须要挂电阻,艾默生475就是进口的呀也要挂的

 

发表于 2018-11-5 16:22:10

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
fjw3081585 发表于 2018-11-5 16:22
兄嘚,仪表单效必须要挂电阻,艾默生475就是进口的呀也要挂的

对头对头,是的,没注意楼主的地点,是校验室。仪表单体调校必须挂负载,我在上一楼说的是上位机供电的情况,与检验室情况不一样。

 

发表于 2018-11-28 23:36:51

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
c3h5e8n1 发表于 2018-11-28 23:36
对头对头,是的,没注意楼主的地点,是校验室。仪表单体调校必须
目前大多智能表已经自带250欧姆电阻,不需要额外加。

 

发表于 2018-11-29 07:03:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.303126 second(s), 124 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197