简介--如题,想请教一下大家,有20个气动切断阀,55个气动调节阀,怎么计算仪表风的量?考不考虑仪表风的工作时间?还有装置内储罐需要氮气密封,怎么算氮气密封量?是不是和罐的大小有关-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-9-6 16:48:07



上一篇:静态混合器的设置-气体与浆料混合问题
下一篇:烦请大神帮忙上传 Heritage Amoco Oil Engineering Specification 54S-61.

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhouzhou_VJRI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
Hansonwen | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1)关于仪表风问题:HGT20510-2014《仪表供气设计规范》以及SHT-2013《石油化工仪表供气设计规范》中对于仪表风用量均有相关的取值表,HG标准中4.1.2节每台控制阀耗气量为0.7~1.5Nm3/h,切断阀耗气量应根据气缸容量 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-6 17:14:39

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
小小化工工程师 + 5 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Hansonwen 发表于 2018-9-6 17:14 1)关于仪表风问题:HGT20510-2014《仪表供气设计规范》以及SHT-2013《石油化工仪表供气设计规范》中对于仪 ... 谢谢你的回复,想问下切断阀和开关阀是一个阀吗? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-6 17:36:43

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--氮气密封用量=0.178*储罐体积+储罐采出体积流量-登录查看全文

 

发表于 2018-9-6 20:35:31

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-6 20:35 氮气密封用量=0.178*储罐体积+储罐采出体积流量 这是根据哪个规范吗?-登录查看全文

 

发表于 2018-9-7 08:17:40

点评

HG20570 单封这一节  详情 回复 发表于 2018-9-7 11:31
回复

使用道具 举报

6
Hansonwen | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-6 17:36 谢谢你的回复,想问下切断阀和开关阀是一个阀吗? 是的,都是切断阀-登录查看全文

 

发表于 2018-9-7 09:07:43

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
Hansonwen | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-7 08:17 这是根据哪个规范吗? 氮气密封供气量的计算可以参考HGT 20570.16《气封的设置》-2.0.1条规定:储罐气封的供气量应大于或等于由于泵抽出储罐内存储的液体所需的补充气量与由于 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-7 09:34:41

评分

参与人数 3财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 8 热心助人
罗米 + 1 深入讨论
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Hansonwen 发表于 2018-9-7 09:34 氮气密封供气量的计算可以参考HGT 20570.16《气封的设置》-2.0.1条规定:储罐气封的供气量应大于或等于由 ... 好的,知道了,谢谢 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-7 10:11:18

回复

使用道具 举报

简介--zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-7 08:17 这是根据哪个规范吗? HG20570 单封这一节-登录查看全文

 

发表于 2018-9-7 11:31:09

回复

使用道具 举报

10
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-7 11:31 HG20570 单封这一节 好的,谢谢-登录查看全文

 

发表于 2018-9-10 08:22:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107026 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197