各位同行,你们好,我厂的5台锅炉20T配置两台大气式热力除氧器(有除氧头),除氧器进行过改造,改造后锅炉管道中回收冷凝水经过除铁后与软水箱进行热交换后直接进入除氧器,回收的冷凝蒸汽经过闪蒸直接进入除氧器,我厂除氧工艺指标是除氧温度在102-104度,除氧压力0.2MPA,除氧压力来自锅炉分气缸,经过减压平衡阀后降至0.4MPA,冷凝闪蒸蒸汽进除氧器的进气量和冷凝水进除氧器的进水量都没有执行器控制,意味着无上限,软水箱水温经过回收冷凝水换热后水温在70度左右用于除氧器的直接供水,现在在除氧运行过程中,发现经常冲水封和除氧器外部管道经常打管,于是直接停止回收了闪蒸冷凝蒸汽,只回收了冷凝水,会发现几种很有意思的现象,还是会冲水封。           第一种:我们目前的除氧水位设置为800厘米,但实际值经常在1000-1200左右附近,一旦冷凝水回收,会上升到1600以上除氧控制画面显示红色报警,在这种状态下画面上温度依然是102度,压力依然在0.2-0.3之间游离,发生了冲水封。
           第二种:当锅炉排污后,除氧器水位变化不大,除氧温度维持在102度也没有变化,但是除氧压力会逐渐升高,不是迅速升高,导致冲水封发生。
           第三种:当锅炉蒸汽流量瞬间变小的时候(是变化的瞬间,不是锅炉蒸汽流量小的时候是高到低的变化状态),除氧压力也会逐步升高,此时除氧温度和液位无变化,发生冲水封。
           第四种:当锅炉蒸汽流量小时,除氧压力和除氧温度即使匀速上升到0.35MPA以上和105度以上,除氧器都不会冲水封,还有一个状态就是当所有各种冲水封后重新建立水封平衡时,如果锅炉因为蒸汽流量小导致除氧给锅炉的补水没有大幅度变化时(比如排污,锅炉水位会由百分之45的设置水位调高到70的设置水位),除氧温度就一直保持着冲水封后的温度100度以下,即使除氧压力一直维持在0.2-0.3MPA之间,几个小时除氧温度都不会有任何上升趋势。只有进行锅炉排污,除氧器温度在短时间就可以上去。
          最后,我们的锅炉和除氧器之间的锅炉给水泵最大补水流量在25T/H,当到达锅炉设置水位,给水泵关闭响应很快,锅炉给水流量趋势图上斜率很抖,请各位大神帮我分析是什么原因,如何解决。

 

发表于 2018-5-26 18:11:49

IMG_20180507_085456.webp
IMG_20180507_085500.webp
IMG_20180507_115218.webp
IMG_20180507_115224.webp
IMG_20180511_093242.webp
IMG_20180511_093259.webp
IMG_20180511_094232.webp
IMG_20180511_094307.webp
IMG_20180511_094527.webp
IMG_20180523_184020.webp
IMG_20180523_184919.webp
IMG_20180523_210703.webp
IMG_20180523_231732.webp
IMG_20180523_233801.webp
IMG_20180523_233922.webp
IMG_20180523_234259.webp
IMG_20180523_234445.webp
IMG_20180523_234601.webp
IMG_20180523_234606.webp
IMG_20180523_234614.webp
IMG_20180524_001602.webp
IMG_20180524_001611.webp
IMG_20180524_001617.webp
IMG_20180524_161657.webp
IMG_20180524_161848.webp
IMG_20180525_161058.webp
IMG_20180525_161435.webp
IMG_20180525_161511.webp
IMG_20180525_161630.webp
IMG_20180525_161741.webp
IMG_20180525_193025.webp

评分

参与人数 2财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 鼓励新会员发言
lflsedin + 20 + 1 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 穿透我的灵魂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

是不是进东西啦?

 

发表于 2018-5-27 07:59:38

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有进东西 啊

 

发表于 2018-5-27 10:46:09

回复

使用道具 举报

xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1号2号同时运行吗?原因无非温度,压力骤变。
第一种:我们目前的除氧水位设置为800厘米,但实际值经常在1000-1200左右附近,一旦冷凝水回收,会上升到1600以上除氧控制画面显示红色报警,在这种状态下画面上温度依然是102度,压力依然在0.2-0.3之间游离,发生了冲水封。(冷凝水回水要和补水泵要有流量反调吧,还有压力联锁)           
第二种:当锅炉排污后,除氧器水位变化不大,除氧温度维持在102度也没有变化,但是除氧压力会逐渐升高,不是迅速升高,导致冲水封发生。(除氧温度维102度已发生变化了,温度是滞后的)           
第三种:当锅炉蒸汽流量瞬间变小的时候(是变化的瞬间,不是锅炉蒸汽流量小的时候是高到低的变化状态),除氧压力也会逐步升高,此时除氧温度和液位无变化,发生冲水封。(炉蒸汽流量瞬间变小,像急刹车,这个没法避免)         
最后,我们的锅炉和除氧器之间的锅炉给水泵最大补水流量在25T/H,当到达锅炉设置水位,给水泵关闭响应很快,锅炉给水流量趋势图上斜率很抖,请各位大神帮我分析是什么原因,如何解决。(给水泵要变频,还要泵的接线方法是否正确。)

 

发表于 2018-5-29 17:28:45

评分

参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1号和2号除氧器是每周交替运行的,

 

发表于 2018-5-29 18:32:01

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
亚梅 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

苏拉宫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们厂以前除氧器也经常冲破水封,原因就两种,一种就是上水温度太低,为了提高温度,只能增加蒸汽用量,除氧器压力超过22KPA就哼容易冲破水封。第二个就是没有调节好补水量和蒸汽用量的比值,补水量发生变化后,没有及时调节蒸汽用量。除氧器锅炉给水氧含量要求要求就行,没有必要将温度和压力都控制到设计值。我们的温度温度超多102度都少,就是水封被冲破

 

发表于 2018-5-29 21:52:31

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢大家,如果有这方面的同行,能否加微信聊聊我的微信号是手机号13595088685

 

发表于 2018-6-1 21:53:09

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
@ybcity  能否具体详细解说下

 

发表于 2018-6-1 21:54:33

点评

我不懂你的工艺,所以只能提出查问题的大方向,具体情况还的你自己跟工艺技术人员、设备管理人员以及运行操作人员沟通  发表于 2018-6-2 18:32
回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
@xyc114:第一种:我们目前的除氧水位设置为800厘米,但实际值经常在1000-1200左右附近,一旦冷凝水回收,会上升到1600以上除氧控制画面显示红色报警,在这种状态下画面上温度依然是102度,压力依然在0.2-0.3之间游离,发生了冲水封。(冷凝水回水要和补水泵要有流量反调吧,还有压力联锁)  流量反调是什么意思,压力联锁是指哪个压力与哪个压力联锁?

 

发表于 2018-6-1 21:59:01

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhengjiewhutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你们说的水封是啥?除氧器溢流U形管里的水吗??还是除氧头里的某个部件??
我们15吨的除氧器直接把溢流管关死了:一般不会发生满水情况,即使超压也不靠他泄压,有安全阀啊

 

发表于 2018-6-2 15:54:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

穿透我的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
U型水封相当于安全阀,但是比安全阀起跳压力低,当除氧器超压时,都是水封先排除水来降低压力,起到泄压作用。

 

发表于 2018-6-3 09:22:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
除氧器水封应该压力不超过40kpa就没问题,我家做的就是这样

 

发表于 2018-9-25 15:02:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liuquan | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
定期水封补液

 

发表于 2020-3-9 12:28:50

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109076 second(s), 115 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197