一、背景:
罐区储存的是原料酒,甲类。执行规范为《酒厂设计防火规范》(GB50694-2011)和建规(50016)——酒厂防火规范第6.2.4第7条讲明,“防火堤内的储罐布置”应符合50016和50351。
二、罐区情况:
看图,左边4个独立分隔的是4个495立方的烈酒罐子,右边分成上下两个罐组,均为200方*2,100方*2。
三、争论点:
对于罐组的布置,石化规有规定,罐组设防火堤,罐组间要有消防通道。
但酒厂防火规范6.2.2及条文解释,“本规范综合考虑节约用地、酒厂现状和消防扑救的需要,规定了储罐成组布置的要求。储罐组之间的防火间距可按储罐的形式和总储量相同的标准单罐确定。”
即有同事认为,一个罐组视为一个单罐,这样上面就是可认为是两排布置的了。
但本人觉得中间的罐不利消防灭火,你要再遮的严实些,按这种罐组思想方式考虑,可以把甲类罐排成4*N的方式,中间两排的罐完全无法扑救。
四、请教
请教各位大神,如何堂而皇之的说服同事这是不合规范的

 

发表于 2018-5-21 09:27:03

简图.webp

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
HP0377 + 10 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 卅九书生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

卅九书生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【设计院打工人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
好吧,我好像自己找到答案了,一会再讨论讨论。

 

发表于 2018-5-21 11:22:15

回复

使用道具 举报

wrewwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
双排布置,这都几排了?

 

发表于 2018-5-21 14:29:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

卅九书生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【设计院打工人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wrewwt 发表于 2018-5-21 14:29
双排布置,这都几排了?

我看了下酒厂的防火规范,陶坛存储的酒库可以建到3层(60度以下)或5层(52~60度),一般的低度酒也可以达到2000平方,设置自动灭火措施时,增至3倍,是3倍,不是两倍。
所以就是觉得酒厂布置时在充分利用土地,罐区布置有认为罐组考虑成标准单罐的。

 

发表于 2018-5-21 15:14:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

卅九书生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【设计院打工人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实主要是从灭火扑救的角度去考虑,建规4.2.5,第1条有说“防火堤内的储罐布置不宜超过2排”。非黑体字
那么,如果把图中最右边四个竖排的储罐移到最左边,那么每个储罐都能被扑救的到,这样是否可行
(主要是单罐太高,跟防火堤间距较大,再一个就是用地紧张呀)

 

发表于 2018-5-21 15:21:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wrewwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
卅九书生 发表于 2018-05-21 15:14
我看了下酒厂的防火规范,陶坛存储的酒库可以建到3层(60度以
排,不是层,如果你认为你这样可以,那么继续往下走一下手续。桶装可以多层,你是立罐。

 

发表于 2018-5-21 17:46:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136733 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197