罐区如何设置静电消除器?(1)先来看看《石油库设计规范》(GB50074-2014)中对于防静电做出如下要求: 14.3.1 储存甲、乙和丙A类液体的钢储罐,应采取防静电措施。 输送甲、乙和丙A类易燃和可燃液体时,由于液体与管道及过滤器的摩擦会产生大量静电荷,若不通过接地装置把电荷导走就会聚集在储罐上,形成很高的电位,当此电位达到某一间隙放电电位时,可能产生放电火花,引起爆炸着火事故。因此规定储存甲、乙和丙A类液体的储罐要做防静电接地。 (此条说明了为何要设置防静电措施) 14.3.14 下列甲、乙和丙A类液体作业场所应设消除人体静电装置: 1 泵房的门外; 2 储罐的上罐扶梯入口处; 3 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处; 4 码头上下船的出入口处。 消除人体静电装置是指用金属管做成的扶手,设置该装置是为了人员在进入这些场所之前按规定触摸此扶手,以消除人体所带的静电荷,避免进入爆炸危险环境发生放电,导致爆炸事故。 (此条明确了消除人体静电装置的设置位置) 14.3.18 防雷防静电接地电阻检测断接接头、消除人体静电装置,以及汽车罐车装卸场地的固定接地装置,不得设在爆炸危险1区。 (此条明确了消除静电装置的设置区域)
(2)在《石油储备库设计规范》(GB 50737-2011)中也有这样的规定 10.3.1 油罐应按下列规定采取防静电措施:
5 在油罐的上罐盘梯入口处,应设置人体静电消除装置; (此条明确了消除人体静电装置的设置位置) 从《GB50074-2014石油库设计规范》和《GB50737-2011石油储备库设计规范》中,我们已经明确看出:罐区外入口处必须设置静电消除器! 人体放电形式主要为:带电人体与接地体的放电,多数为火花放电;带电介质与人体的放电,多数为刷形电人体与人体之间的放电,多数为火花放电。 在石油化工生产装置区,人体静电是危险暴露频率最高的隐蔽火源,其中包括行走静电、作业活动静电、人体感应静电、捕集空间电荷静电,接触荷电介质或物料的静电等。 静电消除器分为:自感应式静电消除器;外接电源式静电消除器;放射线式静电消除器;组合式静电消除器。 在特殊危险场所的操作工人,为了避免由于人体带电后放电所造成的危害,一般情况下操作工人在操作前先接触设置在安全区内的静电消除器,以消除人体电位,然后再操作。 本文章转载于自控猫
|