QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[讨论] 油库安全仪表系统

[复制链接]
16.2K |48
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
可以先做个安全评估,看看有没有必要,或如何以后做安全系统,但说实话就是现在大家安全级别提高了,恨不得都上安全系统,但换句话说,加了安全系统,你的系统可靠性提高那是肯定的。

 

发表于 2017-9-23 15:03:52

回复

使用道具 举报

wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
根据国家安监局的要求,不是说罐区一定要上SIS系统,只是说要进行SIL评估,根据SIL的定级结果,确定是否要上SIS。我们这边大型的成品油罐区现在新上的项目一般都要做HAZOP分析和SIL评估,根据经验,危险化学品罐区一般SIL评估定级的结果都是SIL2级,根据GB 50770规范,SIL2级的SIS要和DCS分开。

 

发表于 2017-9-23 23:00:59

回复

使用道具 举报

plumtree_ZQIMVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101061】  已绑手机  
hediescam 发表于 2017-9-23 13:03
油库仪表没有搞过,但是我们一个分公司就是做油库储备的,见过一部分。结合我们公司说些个人看法。
1.SIS ...

说得不好听一点,现在安监局审查项目完全是依靠专家组的意见,他们自己很少有懂得自控仪表专业的,所以与他们沟通他们也不懂,而现在审查成品油库的专家大多数请的是化工专业的,这与成品油库这种储运项目有很大区别,他们往往会根据他们自己的化工工作经验要求上SIS系统,就拿执行规范来说,他们更多的是依据GB50160,而油库设计往往执行的是GB50074

 

发表于 2017-9-27 16:53:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pengxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
plumtree_ZQIM 发表于 2017-09-20 11:29
目前销售系统中的成品油库几乎没有采用过独立的SIS系统(炼厂
在国家质监总局2009年实施的<危险化学品重大危险源识辩>文件中,明确了所有一二级重大危险源类别,其中汽油,乙醇都属于易燃液体。所以库区按规定是需要独立SIS系统的。

 

发表于 2017-12-15 19:00:27

回复

使用道具 举报

pengxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
plumtree_ZQIM 发表于 2017-09-20 11:29
目前销售系统中的成品油库几乎没有采用过独立的SIS系统(炼厂
在国家质监总局2009年实施的<危险化学品重大危险源识辩>文件中,明确了所有一二级重大危险源类别,其中汽油,乙醇都属于易燃液体。所以库区按规定是需要独立SIS系统的。

 

发表于 2017-12-15 19:00:27

回复

使用道具 举报

1、哎呀呀,让一群不懂仪表不懂信号的人把关,又咋能管好安全呢?

2、哥是搭电路设计仪表的,
       安全仪表也好,
       防爆仪表也好,
       说到根子,
       无非就是感容元件的选配问题么

3、若是从仪表信号的抗干扰能力上论,
       安全仪表和防爆仪表
       反而比普通仪表,要弱太多!

4、可靠性从来就不是无本之木,
      明明是弄一堆,更容易受干扰误报的仪表,
      去把关安全的么,
      呵呵,
      哥真是醉喽

5、所谓安全仪表,
      本是洋大狗黔驴技穷,玩得个花招也
      某国还被当个宝使了。
      呵呵






 

发表于 2017-12-16 07:41:28

回复

使用道具 举报

xahooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在油库全上SIS系统了吗?有不少业主根本从投资上考虑也不让上。

 

发表于 2018-3-1 10:14:07

回复

使用道具 举报

plumtree_ZQIMVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101061】  已绑手机  
xahoo 发表于 2018-3-1 10:14
现在油库全上SIS系统了吗?有不少业主根本从投资上考虑也不让上。

现在业主的想法都是能不上就不上,最近做了几个油库项目,到安全设计审查的时候都要求做HAZOP和SIL定级,在做SIL定级的时候,可以通过选取不同的可接受风险值来影响最终的定级级别,这个时候业主就会更希望将等级定得低一点,这样就可以不上SIS了,不然只要达到SIL2等级,就需要上SIS,这样投资会增加不少。

 

发表于 2018-6-29 17:14:14

回复

使用道具 举报

turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
还是要上的,不过可以把点位选的少一点

 

发表于 2018-7-3 14:04:18

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
为了满足主管部门及国家规定要求,可以考虑液位联锁,选用液位高高联锁切断进料及低低联锁停止出料这几个点。温度压力因为是常温常压储存真的更没有什么必要

 

发表于 2018-7-4 09:37:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

持续关注

 

发表于 2018-7-5 08:44:08

回复

使用道具 举报

shiwendong | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
trant323 发表于 2017-6-16 14:36
有没有实际运用的项目做法介绍下,最好是能通过安监局认可的项目

可通过安监局检查,紧急切断阀与液位高低连锁,或消防联动,或可燃气体报警联动即可。

 

发表于 2018-7-21 23:47:35

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
独立的安全系统,就是现场设备你得上两套,一套归DCS控制,一套归SIS控制,危险分散原则

 

发表于 2018-7-22 10:41:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxg.wylton + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一个大椰子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这个不是专家说说的,最好做HAZOP分析,然后再确定需不需要上这个系统的,然后通过一些定量分析的方法,再确定哪些测点需要进到SIS系统里面的,这个是有具体的工作流程的!

 

发表于 2018-7-23 11:37:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kim8042VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
nadosh 发表于 2017-5-24 23:15
安监局要求上的是独立于常规控制的安全仪表系统:  油库需安装防爆紧急切断阀   联锁控制系统主要由油库紧 ...

隐患减小了,安全投入增大了很多!

 

发表于 2018-11-20 13:14:28

回复

使用道具 举报

选择关键的控制,如液位、压力、温度,关键的开关阀,一般涉及到联锁或安全的点都可选择,挂件时独立的控制系统和独立的控制仪表

 

发表于 2018-11-20 13:49:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhd0401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在企业发展需要增加设施安全系数,提升安全等级是必须按规范执行的,国际安监局2016年6月3日,(安监总管三 (2016)62号)文件关于危险化学品罐区的要求。有一条如下:自2017年1月1日起,凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切断)功能的危险化学品罐区停止使用。40号令第十三条危险化学品单位应当根据构成重大危险源的化工生产装置,必须具备紧急停车装置,必须配备独立的安全仪表系统。
   企业要想发展和生存,这些安全设施是必须要有的,安全系统及安全设施健全了,最终是对企业对个人都是有好处的,设备安全了,人员也就安全了。

 

发表于 2018-11-21 07:57:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
油库罐区上SIS应该是必须的把

 

发表于 2018-12-4 11:49:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
青涩年华 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

液位双设置(1DCS,1SIS)或 设置液位开关送SIS 切断阀由SIS控制。独立一套SIS。满足安检狗盯着规范乱叫

 

发表于 2018-12-5 08:10:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安全无小事,不要心疼钱,安全措施要到位

 

发表于 2018-12-5 08:28:45

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.170174 second(s), 164 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197