我现在有一反应釜,上面的搅拌和打料球阀要做个联锁,   就是当这个搅拌动行转动的时候 ,打料球阀不能打开,搅拌停止的时候,这个打料球阀可以自由开关。这个联锁应该如何实现。
    我之前有进料球阀和搅拌有联锁,是搅拌起,进料球阀能打开,搅拌停,进料球阀不能打开,这个联锁能实现。
    我上面的那个联锁和下面的正好相反,想了几种方法都 不行,求大神指导

 

发表于 2017-3-22 09:00:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sunjunxi2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不能加个反向的逻辑吗

 

发表于 2017-3-22 09:25:26

回复

使用道具 举报

给你个提示,当泵运行时,可以用这个运行信号来断开这个球阀的输出。

 

发表于 2017-3-22 15:38:39

回复

使用道具 举报

刘海池VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
电气给个运行信号,取反串在球阀控制回路前

 

发表于 2017-3-23 13:48:23

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
都没忍着读完,费脑子你自己解决吧。

 

发表于 2017-3-23 14:44:52

回复

使用道具 举报

shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
直接用搅拌的运行信号,作为开关点,反逻辑,串到控制阀开输出里就OK了吧

 

发表于 2017-3-23 16:03:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064142 second(s), 65 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197