之前用的DCS操作站都是XP系统,现在XP系统都停产了,新采购的电脑都配win7系统,DCS系统有和利时、中控、横河的,和厂家技术员交流过他们横河的的更换主控就可以升级win7操作软件,但是中控ECS100,和利时的FM和SM系统现在还没有好的解决办法,不知道大家有遇到这方面的问题,可交流一下。

 

发表于 2017-3-20 14:33:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 JS化工仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

琅琊榜王VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
我厂子是jx_100,目前没有升级问题,

 

发表于 2017-3-20 14:57:36

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是啊,升级问题迫在眉睫,我们也没有好的解决办法,关注中

 

发表于 2017-3-21 08:03:19

回复

使用道具 举报

研华好像还有支持XP的工控机

 

发表于 2017-3-21 08:19:59

回复

使用道具 举报

ldkvfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这问题我觉得可以这么看
1、首先新电脑装win7不是不能装xp,当然非要买些新硬件没有xp驱动另算。也可以直接购买工控机
2、对于工业网用户稳定压倒一切,不联网安全还是可控的。而且xp对个人版停更了,但工控板我记得还在更新(印象)
3、非要用win7  7也有兼容模式 可以试试
4、非要用的方法也是有的
综上,我觉得这不是个问题的问题

 

发表于 2017-3-21 12:23:07

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
各个厂家都有兼容各个版本系统的软件,你只要跟厂家沟通好,安装合适版本的软件,把原来的工程备份,拷贝来重新发布。但是有可能要更换软件狗,软件狗拿回厂家升级应该没问题。

 

发表于 2017-3-21 12:54:14

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1.XP只是不提供补丁更新,但日常使用依然稳定
2.升级WIN7代价很大,授权甚至更换硬件、电脑,没有明显经济效益,领导不会同意

 

发表于 2017-3-21 15:05:05

回复

使用道具 举报

ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
操作系统升级,虽然没有明显效益,但是对于系统来说没有备品备件可替换,甚至很贵的备品备件问题来说是必要的,否则到真出现问题再着急升级就来不及了。

 

发表于 2017-3-28 10:05:21

回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
ECS100可以升级中控软件,有适配win7版本的。

 

发表于 2017-3-29 11:05:04

回复

使用道具 举报

baobao023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
升级是没有问题的。只是!是否需要停车,还有升级成本的问题。厂家听说升级会很积极的。。。

 

发表于 2017-3-29 11:13:41

回复

使用道具 举报

ArthurOrganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们这里中控的操作站2014年全部更新了Windows 7系统,VF软件也全部更新了版本,打了新的补丁。全部是在线更换的,装置没停车。
要注意的是:1、需要提前做好备份,包括数据库备份,还有趋势备份。2、和中控协商新软件版本和老版本的兼容情况。尤其是逻辑功能块,如果不能向下兼容,就很麻烦。
另外,
中控的ECS100,可以用转接卡COM712,升级成ECS700,软件换成VisualField。这种情况肯定要停车,但之后不用考虑操作系统和操作站的问题了,并且还可以继续用ECS100的卡件。

 

发表于 2017-3-29 20:50:27

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ccbaby123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
这确实是一个大问题,好像真的只有升级一条路可走

 

发表于 2017-3-31 13:25:49

回复

使用道具 举报

shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
大多数系统都会面临这个问题,我还有很多2000的系统在运行呢

 

发表于 2017-4-11 15:24:37

回复

使用道具 举报

hbyc30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同样的疑惑!请大家支招!若升级是不是所有ECS100主控卡全部要换?

 

发表于 2017-5-30 14:47:39

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我这做过不少升级的项目,如果CPU端没问题,可以考虑采用西门子的支持XP系统的工业PC,这个要做好XP系统盘,以及准备好各种驱动。不过时间长的话最好能升级到win7.可以详细交流,QQ2848011074

 

发表于 2017-5-31 11:01:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

metooboxVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我这里有FM和利时的解决方案,有需要的联系

 

发表于 2017-5-31 22:47:54

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.096988 second(s), 128 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197