[推荐] 防爆车间用电缆不穿管,直接放置在电缆桥架内可以吗?

[复制链接]
8.1K |14
|关注本帖
阅读字号:
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们以前甲类防爆车间都是穿管,维修检查麻烦,现在准备电缆直接放在电缆桥架上,可以吗?符合规范吗?

 

发表于 2017-1-13 10:28:59

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
渝琴 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
不行

 

发表于 2017-1-13 11:19:37

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
为什么不行,电线可以放在线槽里的,与仪表接线还是要穿管的。

 

发表于 2017-1-13 11:38:01

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
 【V号:AH8100639】  已绑手机  
可以不用穿管,当然也不是随便怎么就可以。具体参照GB50217http://bbs.hcbbs.com/thread-573772-1-1.html

 

发表于 2017-1-13 13:27:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangxinhua77020 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机  
ds66616 发表于 2017-1-13 13:27
可以不用穿管,当然也不是随便怎么就可以。具体参照GB50217http://bbs.hcbbs.com/thread-573772-1-1.html

GB50217上5.2.3(1)在有爆炸危险场所敷设的电缆,。。。。应采用穿管。
究竟要不要穿管。

 

发表于 2017-1-13 13:58:39

点评

是的,GB50217中5.2.3(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。这里注意“明敷”的电缆。而同时在5.1.10(1)中规定可以“采取穿管或置于托盘、  详情 回复 发表于 2017-1-13 18:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川研究者  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
已绑手机  
现在电缆都是走地下电缆沟,里面填充沙子的,在引出地面时用防爆穿线管。仪表线缆都是走槽盒,在出槽盒引至仪表时用防爆穿线管。

 

发表于 2017-1-13 14:08:40

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 帮助他人解决问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不可以

 

发表于 2017-1-13 15:49:47

回复

使用道具 举报

ds66616VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
 【V号:AH8100639】  已绑手机  
zhu2005163 发表于 2017-1-13 13:58
GB50217上5.2.3(1)在有爆炸危险场所敷设的电缆,。。。。应采用穿管。
究竟要不要穿管。

是的,GB50217中5.2.3(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。这里注意“明敷”的电缆。而同时在5.1.10(1)中规定可以“采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护”和“敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂”的做法。所以,我以为可以通过桥架铺设电缆,但对接头、桥架引出到用电设备等要求要符合相关要求。

 

发表于 2017-1-13 18:25:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangxinhua77020 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机  
ds66616 发表于 2017-1-13 18:25
是的,GB50217中5.2.3(1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公 ...

谢谢。

 

发表于 2017-1-13 19:47:27

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
首先你没有把你们现场情况讲清楚,你只是说你们属于甲类防爆区域并未确定属于什么性质的环境,属于哪个区?
第二、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92已改为爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014能不能改桥架安装要参考GB50058-2014以及电力工程电缆设计规范GB50217-2007规范进行,另外GB50217-2007规范要求:
5.1.10爆炸性气体危险场所敷设电缆,应符合下列规定:1、在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:1)易燃气体比空气重时,电缆应埋地或在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。2、电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,并符合下列规定:1)易燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方。2)易燃气体比空气轻时,电缆宜配置在管道下方。3、电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用非燃性材料严密堵塞。4、电缆线路中不应有接头;如采用接头时,必须具有防爆性。

 

发表于 2017-1-14 00:00:15

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wangxinhua77020 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
具体怎么改要依据规范、标准去做,不要自己去拍脑瓜去决定,这样会少走弯路。

 

发表于 2017-1-14 00:06:23

回复

使用道具 举报

普通人2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
按设计走~否则出事自己兜着

 

发表于 2017-1-14 08:22:57

点评

设计也可能出错哦,依据规范进行核对相对可靠一点。当然标准也有修改的时候,但是基本的安全保证是有的。  发表于 2017-1-14 09:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
电缆可以不穿钢管,但必须使用防爆桥架,靠近设备端穿隔爆软管连接

 

发表于 2017-1-14 08:41:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.175933 second(s), 97 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197