wasteallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 GSP 于 2013-1-1 19:49 编辑

机缘巧合偶入贵论坛,希望得到解答。
本人学的生物想转到化工,结果老师出了道题。
以下是题目
下图是在水煤浆气化中常用的高压闪蒸灌,来自气化炉激冷室和洗涤塔的黑水,经墨水排放阀减压后,进入高压闪蒸灌,一部分水被闪蒸为蒸汽,另一部分黑水被浓缩后由底部排出。请设计出高压闪蒸灌的压力控制系统,将压力控制在0.5±0.05 MPa;请设计高压闪蒸灌的液位控制系统。控制高压闪蒸灌的液位在1500 ±500 mm要求:绘制带控制点的工艺流程图PID图。
QQ截图20121231190943.jpg
水煤浆气化设备完全没有见过。网上找到的PID图都是一大片,看不懂。手头上只有本仪表及自动化。
以下是我用visio做的图
1.jpg
恳请各位大神,前辈指点:
1.我所画PID图的错误
2.所需用到的仪表的型号,参数及选取此仪表的理由
3.所牵扯到的控制器的控制规律

 

发表于 2012-12-31 19:49:34

评分

参与人数 3财富 +3 收起 理由
烟@头 + 1
wjzan + 1
linzi5526 + 1

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wasteall 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fysos2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对仪控不是很懂这里指出些自己认为不妥之处
1.进水管线应该是气化炉管线和洗涤塔分开的
2.进高闪罐前用角阀控制进行减压,你画的那个好像是流量调节阀
3.高闪罐液位调节阀不要和进水调节阀挂连锁,因为液位高的时候进水阀岂不都关闭了吗,这样气化炉,洗涤塔液位不稳定,而且管线容易堵
4.高闪罐出水阀最好设置两路,两路阀和液位挂连锁进行分程控制,这样即可防堵塞又可容易控制液位高低
5.安全阀前最好加前阀和设置旁路副线
只是个人看法不对之处还望其他海友指正,希望对这位新来的朋友有所帮助

 

发表于 2013-1-1 13:30:08

评分

参与人数 4财富 +9 收起 理由
wasteall + 1 谢谢,很有帮助。
xiaocui00 + 2 深入讨论
GSP + 5 深入讨论
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liwei909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
补充几点,不足之处请指正
1、液位调节阀应用减压阀(角阀),个人觉得实际生产没必要设计阀组,投资太大,分程控制也没多大用处,简单的PID调节就能满足要求,但放在题目中考虑的很周全(安全阀设置副线也是一样)
2、设计上,介质较干净的闪蒸汽阀组旁路阀应选截止阀,前后为闸阀
3、压力表选型中还得考虑,工作温度范围太小
4、搞设计的应注重实际和成本,“好钢要用在刀刃上”,整体来讲,有点意思

 

发表于 2013-1-2 01:35:54

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
GSP + 5 深入讨论
wasteall + 1 谢谢,很有帮助。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wasteall楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wasteall 于 2013-1-2 16:38 编辑

对于压力表和液位计的种类的选择还不是很清楚,可以详细的告诉我该怎么选么?
压力:0.5±0.05 MPa
液位:1500 ±500 mm
一般高压闪蒸罐用到的压力表和液位计选用的是什么?

 

发表于 2013-1-2 16:29:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
GSP + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wasteall楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wasteall 于 2013-1-2 16:39 编辑
liwei909 发表于 2013-1-2 01:35
补充几点,不足之处请指正
1、液位调节阀应用减压阀(角阀),个人觉得实际生产没必要设计阀组,投资太大, ...

对于压力表和液位计的选用还不是很清楚,可以详细的告诉我该怎么选么?
从压力:0.5±0.05 MPa,液位:1500 ±500 mm 能看出来该选什么么?

 

发表于 2013-1-2 16:30:06

回复

使用道具 举报

fysos2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wasteall 发表于 2013-1-2 16:29
对于压力表和液位计的种类的选择还不是很清楚,可以详细的告诉我该怎么选么?
压力:0.5±0.05 MPa
液位 ...

这是工艺区只能给你提供工艺上的一些参考数据:
高闪罐压力根据气化炉设计压力一般工作压力大概多在在0~1MPa之内,工作温度大概在0~200摄氏度,液位在0~5m
至于具体选择什么样的测量元件类型建议去仪器仪表交流区版块咨询或搜索下,相信一定能得到答案

 

发表于 2013-1-2 19:48:06

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
wasteall + 1 非常感谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.105059 second(s), 80 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197