海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

备自投/快切装置(ATS)设计及整定调试专题

[复制链接]
5.1K |2
|关注本帖
阅读字号:
dfzhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 dfzhou 于 2012-6-30 18:58 编辑

讨论学习下,备自投装置/快切(ATS)专题。
1.备自投装置/快切(ATS设计原则,要点及项目实例;
2.ATS整定及调试实例;
3.运行及故障/缺陷分析。
欢迎各位有兴趣的朋友积极讨论,交流,指导。

 

发表于 2012-6-30 18:56:03

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
偶来学学 + 6 发起有意义的议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dfzhou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

备用电源自投逻辑:分段(或桥)断路器和进线(或双圈/三圈变压器)两种电气元件的备用电源自投功能,包括四种备自投方式。方式1 和2:对应1#和2#进线(或变压器)互为明备用的两种动作方式。方式3 和4:对应通过分段(或桥)断路器实现Ⅱ母和Ⅰ母互为暗备用的两种动作方式。
分段(桥)开关自投(方式3、方式4)(方式1 和2略)
当两段母线分列运行时,装置选择分段(桥)开关自投方案。
未命名.JPG

充电条件:1) Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;2) 1DL、2DL 在合位,3DL 在分位。经备自投充电时间后充电完成。
方式3--Ⅰ母失压:
放电条件:1) 3DL 在合位经短延时;2) Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL 或2DL(KKJ1 或KKJ2 变为0)
(本条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);4) 引至‘闭锁方式3 自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;
5) 1DL,2DL,3DL 的TWJ 异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储能(合闸压力异常);6) 1DL、1DLF 开关拒跳;7)整定控制字或软压板不允许Ⅰ母失压分段自投;
动作过程:当充电完成后,Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1 无流,Ⅱ母有压起动,经Tt3 延时后,两对电源1 跳闸接点动作跳开1DL、Ⅰ母需要联切的开关。确认1DL 跳开和1DLF 跳开(JLT1 投入时)后,且Ⅰ母无压(三线电压均小于无压合闸定值)或满足同期条件3(检同期3 投入时)经Th34 延时合上3DL。
方式4--Ⅱ母失压:
放电条件:1) 3DL 在合位经短延时;2) Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL 或2DL(KKJ1 或KKJ2 变为0)
(本条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);4) 引至‘闭锁方式4 自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;5) 1DL,2DL,3DL 的TWJ 异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储能(合闸压力异常);6) 2DL、2DLF 开关拒跳;7)整定控制字或软压板不允许Ⅱ母失压分段自投;
动作过程:当充电完成后,Ⅱ母无压、I2 无流,Ⅰ母有压起动,经Tt4 延时后,两对电源2 跳闸接点动作跳开2DL、Ⅱ母需要联切的开关。确认2DL跳开和2DLF 跳开(JLT2 投入时)后,且Ⅱ母无压或满足同期条件3(检同期3 投入时)经Th34 延时合上3DL。

 

发表于 2012-7-2 09:56:48

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
偶来学学 + 13 深入讨论
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

而快切装置,下面以单母分段运行方式为例,对各种快切方式简单说明,单母运行方式类同
a)、并联切换。并联切换只能以手动起动方式触发。如上图所示,以从1DL并联切换到3DL为例。手动起动后,若并联条件满足(条件为:开关两侧的频差、相差、压差分别小于定值并联切换频差、并联切换相差、并联切换压差)装置先合上3DL开关,此时进线1、进线2两个电源短时并列,经整定延时(并联跳闸延时)后装置再跳开1DL。如在这段延时内,刚合上的3DL被跳开(如保护动作跳开3DL),则切换结束,装置不再跳开1DL,以免停电范围扩大。若1DL拒跳,则装置会去跳开3DL开关,以避免两个电源长时间并列。若手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁并进入等待复归状态。并联切换方式适用于正常情况下同频系统的两个电源之间的切换,可用于进线检修时的人工倒闸或故障后手动恢复。   
b)、串联切换。如上图所示,以从1DL切换到3DL为例。装置起动后,先跳开1DL开关,在确认1DL跳开后,再根据合闸条件发出合母联开关3DL命令。若1DL拒跳,则切换过程结束,装置不再合3DL。串联切换多用于事故情况下自动切换。串联切换可以有以下几种合闸方式(亦称实现方式):快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换。当快速切换条件不满足时可自动转入同期捕捉、残压、长延时等切换条件的判别。
c)、同时切换。如上图所示,以从1DL切换到3DL为例。装置起动后,先发出跳1DL开关命令,然后经一整定的同时切换合闸延时,再根据合闸条件发出合3DL的命令。若最终1DL拒跳,则装置会去跳开3DL开关,以避免两个电源长时间并列。同时切换与串联切换相比,不需要确认1DL已跳开再判断3DL合闸条件,只要经过一个延时,即去判断3DL合闸条件,目的是使得母线断电时间尽量缩短。同时切换可以有以下几种合闸方式(亦称实现方式):快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换。当快速切换条件不满足时可自动转入同期捕捉、残压、长延时等切换条件的判别。

 

发表于 2012-7-2 10:08:26

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
偶来学学 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.755164 second(s), 62 queries , Redis On.