QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640

[仪表类] SIS系统和DCS系统问题

  [复制链接]
43.7K |79
阅读字号:
xindiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
Kevin_ 发表于 2024-7-15 18:06
一入二出不允许这样做。

我是觉得这要看设备的sil分析,比如sil4的设备本身就是要求仪表是两种不同测量方式,那就输出了两个不同信号,在一进二出意义何在?就是sis的数据再去DCS也仅仅是个参考,而如果仅仅是一个点输出的信号做了一进二出,那么这个信号失效了或者仪表故障了怎么办?仪表还是要为生产安全服务,不是省事和不省事的问题。

 

发表于 2024-8-20 20:12:18

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2024-8-13 08:59
GB/T 21109.1-2022 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分:框架、定义、系统、硬件和应用编程要求.

谢谢分享。

 

发表于 2024-8-21 16:24:17

回复

使用道具 举报

blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享。

 

发表于 2024-8-22 10:41:05

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2024-8-22 14:31:58

回复

使用道具 举报

1IOKKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【自控仪表主管】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

未来我来VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享。

 

发表于 2024-8-24 09:21:44

回复

使用道具 举报

未来我来VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享。

 

发表于 2024-8-24 10:43:55

回复

使用道具 举报

KK.DayVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【仪表专业主任】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

感谢分享。

 

发表于 2024-8-26 15:06:20

回复

使用道具 举报

Super-88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【仪表领域从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2024-8-13 10:34
安全仪表系统(SIS)简易版。

谢谢分享

 

发表于 2024-8-28 13:40:24

回复

使用道具 举报

blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

谢谢分享

 

发表于 2024-8-29 14:21:02

回复

使用道具 举报

blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-8-30 08:59:45

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-9-1 12:23:44

回复

使用道具 举报


谢谢分享

 

发表于 2024-9-4 13:34:08

回复

使用道具 举报

未来我来VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表自控领域从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2024-9-15 10:07:47

回复

使用道具 举报

lemon0^0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果三个变送器信号三取二去SIS联锁,同时用过硬接线三取中进DCS控制,这种情况需要根据50770 意见征求稿将DCS和SIS仪表拆分吗?这个位置只能装三台,如果拆分的话只能两台二取二联锁,一台DCS控制,感觉可靠性和安全性都会下降。

 

发表于 2024-9-27 10:27:13

回复

使用道具 举报

1IOKKKVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【自控仪表主管】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

zeeriseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
通常不建议将通过485通讯的SIS系统信号直接作为DCS的控制信号,原因如下:如SIS中测量元件为1oo1或者2oo2,100%会出现共因失效,禁止;如果SIS中为1oo3或者2oo3,DCS中选用一路信号或者Moo3控制,允许;如果SIS为2oo3,DCS中也为2oo3作为控制类连锁,也会出现共因失效,禁止。
根据21109只要满足以下要求也不是不可以
1、SIS中优先等级最高
2、DCS各种场景不能影响SIS安全功能实现;
因此不建议共用,如果共用,设计方最好在安全仪表规范文件SRS及DCS组态说明文件中进行说明或注释,避免后续业主可能出现的控制或联锁变更降低安全性的风险。

 

发表于 2025-1-14 13:13:29

回复

使用道具 举报

zeeriseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
lemon0^0 发表于 2024-9-27 10:27
如果三个变送器信号三取二去SIS联锁,同时用过硬接线三取中进DCS控制,这种情况需要根据50770 意见征求稿将 ...

SIS中2oo3,DCS中moo3是可以的,但会引起后续仪表维护方面的问题,一般DCS仪表不坏不修而SIS系统仪表是预防性维修的,只要在SRS文件和控制类仪表维修手册中注意这个问题就可以。

 

发表于 2025-1-14 13:18:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.390954 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197